土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基坑施工游刃有余,个中要点知多少

基坑施工游刃有余,个中要点知多少

发布于:2022-10-20 10:25:20 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

10种基坑坍塌诱因

? 基坑坡顶严重超载

? 整体失稳

? 坑底隆起

? 围护结构倾覆失稳

? 围护结构底部地基承载力失稳

? 围护结构滑移失稳

? “踢脚”失稳

? 围护结构的结构性破坏

? 支、锚体系失稳破坏性

? 止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏


图片


基坑开挖施工质量控制

无支护开挖

基坑无支护开挖通常是指直接分层放坡开挖,其施工作业空间大,工期短,常用于地处空旷环境,且开挖深度不大的基坑,较少用于城市中。在施工时,软土地基的分层厚度应控制在2m以内,且开挖深度不宜过大,应控制在6~7m;而硬质土的分层厚度应控制在5m以内,但其开挖深度则不受限制。

此外,基坑开挖前,还应根据土质、基坑深度、开挖方法、留置时间、边坡荷载、排水情况及场地大小确定基坑边坡的稳定性,以保证基坑开挖施工的安全。


有支护开挖

(1)盆式挖土:施工时先开挖基坑中间部分的土方,周围四边预留土坡,且土坡最后挖除。该方法常用于基坑面积较大、支撑或拉锚作业困难且无法放坡的基坑,且其具有支撑用量小,费用低等特点,可使周边土坡对围护墙起到支撑作用,有利于减少围护墙的变形,保证基坑稳定性。

(2)中心岛式挖土:施工时应先开挖基坑周边土方,暂时留置基坑中间的土方,以中间留土方作为支点搭设栈桥。该方法常用于具有较大空间情况下的大型基坑土方开挖,且其具有挖土和运土速度快的特点,但由于其施工特点,可能会增大支护结构的变形量,对支护结构受力产生不利影响,因此施工时应严格遵循相关要求。


施工要点

(1)基坑开挖时应遵循“土方分层开挖、垫层随挖随浇”的原则,其中在有支护的基坑开挖时应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。

(2)基坑开挖时须结合边坡修护,在开挖一定深度后,应先修整好相应的土方开挖边坡,再进行下一层挖土。

(3)无法采用机械时应采用人工挖土,并适当放慢挖机的开挖速度,使人工挖土尽量能跟上挖机的速度,同时二者须错开时间和地点,以确保挖土安全,挖出的土方应及时装满运出。

(4)基坑开挖至坑底标高以上200~300mm时应暂停挖土,并进行人工修土,同时,施工时应严格执行开挖程序,且土方开挖的顺序、方法必须与设计工况一致,严禁超挖,以确保施工安全。

(5)深基坑开挖前,须进行基坑工程监测,即对支护结构、周围环境进行观察和监测,以准确了解土层的实际情况,及时对基坑周围环境采取有效保护,从而确保基坑工程的安全。 


土体渗透破坏

1、基坑壁流土破坏

在饱和含水地层(特别是有砂层、粉砂层或者其他的夹层等透水性较好的地层),由于围护墙的止水效果不好或止水结构失效,致使大量的水夹带砂粒涌入基坑,严重的水土流失会造成地面塌陷。下图为某深基坑止水帷幕渗漏、桩间流土事故。

2、基坑底突涌破坏由于对承压水的降水不当,在隔水层中开挖基坑时,当基底以下承压含水层的水头压力冲破基坑底部土层,将导致坑底突涌破坏。下图为上海某深基坑坑底内发生承压水突涌。

3、基坑底管涌破坏在砂层或粉砂底层中开挖基坑时,在不打井点或井点失效后,会产生冒水翻砂(即管涌),严重时会导致基坑失稳。下图为湖南浯溪水电站二期深基坑出现管涌 。 

以上深基坑工程安全质量问题,只是从某一种形式上表现了基坑破坏,实际上深基坑工程事故发生的原因往往是多方面的,具有复杂性,深基坑工程事故的表现形式往往具有多样性。


图片


深基坑止水技术

止水帷幕施工方法

(1)高压喷射注浆法——成幕质量好,适用土层广,但成本高;

(2)深层搅拌法——成本低,只适用软粘土地基;

(3)压力灌浆法——适用土层较广,施工方便,但注浆可控性差,形成完整帷幕较难。


高压喷射注浆法

堵水防渗按双排或三排布孔,孔距0.866倍旋喷桩直径。喷射水泥浆,可掺2%~4%的水玻璃,提高抗渗。有抗渗要求,不宜掺矿渣水泥。先喷浆后旋转和提升。


深层搅拌法

深层搅拌法分喷浆深层搅拌法和喷粉深层搅拌法两种。形成止水帷幕常用喷浆深层搅拌法。浆液水灰比0.45~0.55。


高压灌浆法

(1)钻孔直径91mm。

(2)钻杆内灌入封闭泥浆。

(3)插入阀管到设计深度。

(4)封闭泥浆凝固后,在塑料阀管中插入双向密封注浆芯管进行注浆。

(5)注浆完毕冲洗塑料阀管中残留浆液。


图片


深基坑支护及降水工程安全施工管理要点

临边防护

(1)基坑施工必须按要求进行,具体临边防护要求按“三宝四口”章节要求执行。

(2)开挖深度超过2m的基坑施工还必须在栏杆式防护的基础上加密目式安全网防护。 


深基坑临边防护

(1)常见的地下水控制方法有集水明排、降水、截水和回灌等型式单独或组合使用。常用的地下水控制方法有明排水、井点降水、自流深井排水等。

(2)深基坑施工采用坑外降水的,必须有防止临近建筑物危险沉降的措施。


基坑排水设施

1、坑边荷载

(1)基坑、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆放;各类施工机械距基坑、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,堆载不得超过设计规定。

(2)各类施工机械施工与基坑、边坡的距离小于规定时,应对施工机械作业范围内的基坑支护、地面等采取加固措施。 

2、上下通道

(1)基坑作业时必须设置专供作业人员上下的通道,作业人员不得攀爬临时设施。

(2) 通道的设置,在结构上必须牢固可靠,数量、位置上应符合有关安全要求。


深基坑上下通道

(1)土方施工机械应由有关部门检查验收合格后进场作业,操作人员应持证上岗,遵守安全技术操作规程。

(2)机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业半径范围内进行坑底清理或找坡作业。

(3)施工时应遵循自上而下的开挖顺序,严禁先切除坡脚,并不得超挖。


基坑开挖

1、基坑内悬空作业

基坑内悬空作业时,应有稳固的立足点,并搭设防护设施,特殊情况下无可靠的安全设施。 

2、基坑内垂直作业

基坑内垂直作业各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。

3、基坑内交叉作业

(1)悬空作业各工种进行上下立体交叉作业时,下层作业的位置,处于上层高度可能坠落范围半径之外,并应设置安全防护层。

(2)由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其受影响的范围内,必须搭设防止落物的双层防护棚。


基坑内交叉作业

(1) 钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。

(2)施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。

(3)坑洞内作业应设符合规定的和固定牢固的安全梯,工作坑四周或坑底必须设排水措施,必要时还应设通风设施。

(4)坑洞壁必须按方案设置牢固可靠的支护措施,坑洞内有人作业时,上方必须有人监护。

(5)在坑、洞、井内作业场所,应设一般照明、局部照明或混合照明,电源电压按作业环境选择安全电压。 

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

黄埔花园商住小区基坑支护施工组织设计方案.doc

基坑维护施工组织方案.doc


知识点:基坑施工

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 642 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单立柱光伏支架基础图

单立柱光伏支架基础图 

回帖成功

经验值 +10