土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 排烟系统垂直布置时,水平方向只能负担一个防火分区?!

排烟系统垂直布置时,水平方向只能负担一个防火分区?!

发布于:2022-10-20 09:02:20 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
3.4 机械排烟设施

3.4.2 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。独立系统要求排烟风机、排烟风口、排烟风管均独立。
【注解】本条规定机械排烟系统横向按每个防火分区设置独立系统,是指横向的风机、风口、风管都独立设置。共用直通室外的土建排风管井除外,但此时不同防火分区的排烟风机与管井连接的风管应设置排烟防火阀及止回装置。
【特例】对于“水平方向每个防火分区的机械排烟系统应独立设置”,浙江①地区理解为“机械排烟系统每个防火分区水平方向应独立”而不是“机械排烟系统在水平方向只能负担一个防火分区”,即当建筑的排烟系统沿垂直方向布置时,各楼层接至垂直主风管的每根排烟支管只能承担一个防火分区的排烟。如图 3.4.2中 3F不同排烟支管负担的防火分区5和防火分区3,以及2F中不同排烟支管负担的防火分区2和防火分区1。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

工程项目管理

返回版块

4.65 万条内容 · 485 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

判定混凝土结构质量的三项指标!

依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土结构子分部工程施工质量验收,除了观感质量应合格外,结构实体检验也必须合格。 结构实体检验 主要针对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行,包括三大项内容:①混凝土强度、②钢筋保护层厚度、③结构位置与尺寸偏差。

回帖成功

经验值 +10