土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
热泵工程
\
我这样选水泵是不是太大了?
我这样选水泵是不是太大了?
各位大侠,我设计一个酒店,5层楼,水泵放在天面供冷却水,是水环热泵系统。楼层总高20米,最不利的环路大概230米,末端机组侧阻力26Kpa。总流量85立方/小时,我选用9090立方/小时,28米的扬程的广一泵(11KW),客户老说这样太大,用7.5KW就可以。我这样选是不是太大了?
发布于
2008-04-01 23:20:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
gl-05
我觉得不大,但可以分两--三台水泵。。。。。
2008-04-02 00:28:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
czplfe
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
39
回复
17
粉丝
0
+ 关注
私信
热泵工程
返回版块
4.66 万条内容 · 362 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )