土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 我这样选水泵是不是太大了?
各位大侠,我设计一个酒店,5层楼,水泵放在天面供冷却水,是水环热泵系统。楼层总高20米,最不利的环路大概230米,末端机组侧阻力26Kpa。总流量85立方/小时,我选用9090立方/小时,28米的扬程的广一泵(11KW),客户老说这样太大,用7.5KW就可以。我这样选是不是太大了?

全部回答(1 )

  • gl-05
    我觉得不大,但可以分两--三台水泵。。。。。
    2008-04-02 00:28:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10