土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220v25kw加380v115kw用多大的电缆

220v25kw加380v115kw用多大的电缆

发布于:2008-04-01 22:32:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
220v/25kw加380v/115kw应选用多大的电缆(共用一根电缆)是怎样计算的
  • qian68747
    qian68747 沙发
    115KW/3=38.3KW
    38.3+25=63.3KW
    你电缆每相电流按63.3KW的产生的电流选电缆。以功率因素0.8计,要360A的电流每相,且零线最好不要减截面。
    2008-04-03 08:28:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。