DDC对设备的监控都是通过连接强电箱里各种继电器搭建的二次回路接口得以实现的。
一体化标准专用控制器对设备的监控不需要通过连接强电箱里各种继电器搭建的二次回路,直接由控制器实现逻辑控制。
强弱电一体化楼控系统不需要单独设置用于安装控制器的保护箱体,直接集成于机电设备电气控制箱内。
一体化楼控系统就是把传统楼控系统的电气控制箱与DDC控制箱进行组织集成为一体化控制箱。
一体化专用控制器,是根据各机电设备控制原理做成的标准型控制器,控制器各端口均已定义固化接入的设备信号类型,现场各类传感器和执行器接入对应的端口即可。
一体化专用控制器可以集成电流、电压、功率采集功能,方便对机电设备的用电能耗进行统计、分析。
下图左边为强弱电一体化楼控系统的标准专用控制器,右边为传统楼控系统的DDC控制器。
传统楼控系统大家都比较熟悉,需要有各机电设备的控制原理图、控制点位表、系统原理图和施工平面图,在这里就不再赘述。
传统楼控系统控制时,机电设备电气控制箱内需要通过继电器搭建二次回路供DDC控制及采集信号,电气控制箱设备多,接线复杂。
一体化楼控系统,标准控制器集成在电气控制箱内,机电设备的电气控制箱没有复杂的二次回路,其设计简单;成套厂家只需要将专用的标准控制器安装与控制箱内,并简单接线即可。
1.DDC需要设置独立的控制箱。
2.需从机电设备电气控制箱布线布管至DDC控制箱。
3.传感器布线布管至DDC控制箱。
4.DDC通用控制器需根据BA点位表现场定义所有接口并编程。
5.敷设总线/网线至网络控制器/交换机。
1.传感器布线布管至DDC控制箱。
2.敷设总线至管理主机。
3.控制器为标准化产品,所有接线端口均已定义固化,现场根据设备信号类型接入控制器对应端口即可,无需定义端口和现场编程,控制器端口定义如下图所示(以空调箱、新风机组控制器为例)。
1.机电单位负责被控设备及电气控制箱的供应及安装,弱电单位负责供应及安装弱电控制箱(DDC控制器及模块等)、楼控网络和平台。
2.机电单位与弱电单位施工界面清晰;后期出现故障时,责任归属易于判别划分。
方式一:弱电单位供应一体化控制模块
1.弱电单位供应控制模块予机电单位的成套厂家,成套厂负责整个箱体内容,且负责于一体化控制箱内安装控制模块;弱电单位负责传感器、执行器等至控制箱内控制摸快间的管线及接驳工作,以及楼控网络和平台。
2.由于弱电的控制模块安装在机电单位提供的箱体内,后期出现故障时,可能会存在责任归属扯皮情况。
方式二:弱电单位供应及安装整个一体化控制箱
1.弱电单位供应及安装完整的一体化控制箱,以及楼控网络和平台。
2.机电单位与弱电单位施工界面清晰,后期出现故障时,责任归属易于判别。
由于一体控制箱内有强电部分内容,且需要与机电各专业配合内容较多,弱电单位这块业务能力一般,因此建议弱电单位仅负责自己擅长的领域,供应控制模块,以及负责整个控制系统平台搭建,采用“方式一”的界面划分。
任何事物都有两面性,都有其优点和缺点。无论是强弱电一体化楼控,还是基于扁平化/无中心平台的群智能控制,亦或是基于物联网的楼控,仅是为我们选择楼控系统时提供多一种选择,需要根据项目特点和需求选择适合本项目的楼控。