土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 厂房与宿舍的防火间距问题

厂房与宿舍的防火间距问题

发布于:2008-04-01 21:30:01 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
有一高层厂房与一内廊式宿舍楼,按规范要求间距应为13M
但如果靠近厂房的宿舍内走廊的窗为甲级的防火窗,这样的话间距可以为8M吗?
  • lixi625
    lixi625 沙发
    《建规》3.4.1.4两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第7.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6.0m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4.0m;13-4米应该是9米吧。
    2013-04-24 10:50:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.64 万条内容 · 490 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求《建筑工程资料填写范例》

哪为大哥大姐有 谢谢

回帖成功

经验值 +10