《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。

依公告精神,泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。

原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:

  • 与《通用规范》不冲突的条文,可能在新标准中以非强制性条文发布。与《通用规范》有冲突的条文,直接废止,或经调整后在新标准中以非强制性条文发布。
  • 也就是说,废止的原强制性条文,可能在新标准中作为非强制性条文发布。

为防误区,全文解读如下:
全文分两部分:条文解读;调整清单
 

 

《消防设施通用规范》

第5章 泡沫灭火系统

条 文 解 读
图片

  • 解读:

本条文对泡沫灭火系统的工作压力、泡沫混合液的供给强度和连续供给时间等作出了原则性要求,具体实施要求可参《泡沫456相关条款。

图片

1、第1款为原则性规定,具体实施要求可参《泡沫规》3.2.1

2、第2款与《泡沫规》3.2.3条内容基本一致。

3、第3款与《泡沫规》3.2.2条第2款内容基本一致。

4、第4款与《泡沫规》3.2.6内容基本一致。

图片

  • 关联条文:《泡沫规》4.1.2

  • 解读:

本条与《泡沫规4.1.2强制性条款内容基本一致,表述有别。

图片

  • 关联条文:《泡沫规》 4.1.3
  • 解读:

本条与《泡沫规》4.1.3内容基本一致,表述有别。

图片

  • 关联条文:《泡沫规4.2.6

  • 解读:

本条与《泡沫规4.2.6第1款第2款内容基本一致,表述有别。

图片

  • 关联条文:《泡沫规 4.1.11 7.1.7
  • 解读:

相对《泡沫规》4.1.117.1.7本条文内容更严谨,并有局部变更。

处置:废止《泡沫规》第4.1.11条、第7.1.7

图片

  • 关联条文:《泡沫规 5.2.1 5.2.2
  • 解读:

本条文整合了《泡沫规5.2.1第1、2款5.2.2第1、2、3款条文内容,具体实施要求可参《泡沫规》5.2.15.2.2

图片

  • 关联条文:《泡沫规》 5.1.2
  • 解读:

本条文与《泡沫规》5.1.2第1、2款求基本一致。

图片

  • 关联条文:《泡沫规 3.3.2
  • 解读:

本条对于泡沫液泵的扬程和流量进行了原则性规定,具体实施要求可参《泡沫规3.3.2

本条文与《泡沫规》3.3.2第1款要求基本一致。

泡沫灭火系统技术标准

调 整 清 单

为方便大家理解,现就《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021中需要调整的条文列示如下:

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

广东某化工工程泡沫灭火系统平面布置图

https://ziliao.co188.com/d62774314.html



知识点:解读泡沫灭火系统


  • cgt0041
    cgt0041 沙发

    最新规范,很好的资料

    2022-10-14 11:11:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解读:灭火器-《消防设施通用规范》

《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。依公告精神,《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:

回帖成功

经验值 +10