土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 土暖气 这样安装可以吗?
不加水泵应如何安装

1207044067332.JPG


1207044067353.JPG

全部回答(26 )

  • laoweixiugong
    采用重力循环方式完全可以。需要注意的是:
    1.锅炉要降低,低于暖气片。
    2.水平管坡度在5‰~1%之间,低头走。
    3.水箱应在回水管上,靠近锅炉。如果在门管上,一旦集气,很容易汽喷。
    4.根据你画的图,建议分两环,水平串联。

    值得注意的是,机械循环与重力循环不可兼顾。
    2011-01-13 02:33:13 来自 PC 评论 举报
  • qianweitz
    你在3楼的图接法合适,可以采用。但由于一处要过门,所以自然循环无法实现采暖要求,必须加循环泵。建议选用200瓦单相屏蔽泵,安装在炉子与加水斗的中间的回水管上。
    记着还要给循环泵配一个温控器,对循环泵进行自动控制(炉内水温高时循环泵工作,水温低时循环泵停转),否则循环泵一通电就转,影响寿命。
    本人安装使用土暖气好几个,算较有经验吧。供参考。
    2011-01-12 11:45:12 来自 PC 评论 举报
加载更多