请教一下各位老师这样布置可以吗07206fb8caf323cd9ebe5a296a1b1cf.jpg

全部回答(12 )

  • 四川红涪机电

    首先,看这283KW是什么负载,还得确定是在供电的哪一级,再看同期系数取0.8,是否合理?单从你的计算功率因数取0.85来看,应该是照明用电,同期系数可以考虑取0.7。重新计算后,查表19DX101-1,就轻松配开关、选电缆。希望能帮到你

    2022-11-11 17:04:11 来自 PC 评论 举报
  • m5010

    500A的都可以了


    2022-11-09 16:31:09 来自 PC 评论 举报