土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土和易性检测要点

混凝土和易性检测要点

发布于:2022-10-13 15:14:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

由于混凝土拌合物和易性是一项综合的技术性能,目前还很难用一种简单的测定方法和单一指标来全面 恒量 。根据我国现行标准《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GB/T 50080—2012)中的规定,通常评定测定混凝土拌合物和易性的方法是测其流动性,以直观经验观察其粘聚性和保水性。在工程上常用坍落度试验和维勃稠度试验两种方法来测定。

图片

(一)混凝土试样的制备

(1)检测用原材料和检测室的温度应保持20℃±5℃,或者与施工现场保持一致。

(2) 拌和混凝土时,材料用量以质量计。称量精度应符合下列要求:水、水泥、掺合料、外加剂为±0.5%,骨料为±10%。

(3)从试样制备完毕到开始进行各项性能检测不宜超过5min中。

(4)和易性检测的主要仪器设备;混凝土搅拌机、磅秤、天平、量筒、拌板、拌铲、水筒。

(5)混凝土拌和方法。混凝土拌和可分为人工拌和和机械拌和两种。

①机械拌和

a.按照规定的配合比称取各材料用量,以干燥状态为准,其称量精度应符合要求。

b.用配合比称量的水泥、砂、水及少量石子预拌一次,使水泥砂浆先黏附满搅拌机的壁筒,到处多余的砂浆,以避免影响正式搅拌时的混凝土配合比、

c.依次将称量好的石子、砂和水泥倒入搅拌机内, 干拌 均匀。再将水徐徐加入,全部加料 试件 不得超过2min,将水加完后,继续搅拌2min。

d.卸出混凝土拌合物。将其倒入拌板上,再经人工拌和2~3次。

e.拌和好后,应立即进行和易性检测或试件成型,从开始加入水时算起,全部操作必须在30min内完成。

(二)坍落度检测方法

(1)检测目的。评价混凝土拌合物的和易性,以便对不合格的混凝土和易性进行调整。

(2)仪器设备

坍落度筒。捣棒、小铲、漏斗等。

(3)检测步骤

①每次进行检测前,用湿布润湿坍落度筒,拌合钢板及其他用具,并把筒放在不吸水的刚性水平底板上,然后用脚踩住2个脚踏板,时坍落度筒在装料时保持位置固定。

②取拌好的混凝土拌合物15L,用小铲 3层均匀地装入筒内,时捣实后每层高度为筒高的1/3左右。每层用捣棒沿螺旋方向在截面上由外向中心均匀插捣25次。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍微倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层时,捣棒应插透本层至下一层的表面。浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,应随时加料。顶层插捣完毕后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。

③清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5~10s内完成。从开始装料到提起坍落度筒的整个过程应不间断进行,并在150s内完成。

(4)检测结果确定与处理

 ①提起坍落度筒后,立即量测筒高与坍落度后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌合物的坍落度值。

当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在两直径之差小于50mm的条件下,其算术平均值为坍落度的扩展度值;否则,此次试验无效。如果发现粗骨料在中央集堆或边缘有水泥浆析出,则表示此混凝土拌合物抗离析性不好,应予以记录。混凝土拌合物坍落度和坍落度扩展度以mm为单位,结果精确至1mm。

②坍落度筒提离后如混凝土拌合物发生崩坍或一边有剪切破坏现象,应重新取样在检测。如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土拌合物的和易性不好,应予以记录备查。

③观察谈落后的混凝土试体的黏聚性和保水性。用捣棒在坍落的拌合物椎体侧面轻轻击打,如果椎体逐渐下沉,表示拌合物的黏聚性良好,如果椎体突然倒塌或部分崩裂,表示拌合物的黏聚性不良。若有较多的稀浆从椎体底部析出,椎体部分的拌合物也因失浆而骨料外露,表示混凝土拌合物保水性不好,如无这种现象,则表明拌合物的保水性良好

④和易性的调整

a.当坍落度低于设计要求时,可在保持水灰比不变的前提下,适当增加水泥浆量。

b.当坍落度高于设计要求时,可在保持砂率不变的前提下,适当增加骨料的用量。

c.当出现含砂量不足,混凝土黏聚性和保水性不良时,可适当增加砂率;反之适当减小砂率。

混凝土拌合物根据其坍落度大小,根据现行《混凝土质量控制标准》(GB/T 50164—2011)中的规定,可将混凝土拌合物分为5级,坍落度10~40mm,为S1级;坍落度50~90mm,为S2级;坍落度100~150mm,为S3级;坍落度160~210mm,为S4级;坍落度大于或等于220mm,为S5级。坍落度试验只适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度值不少于10mm的塑性或流动性混凝土拌合物。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

普通混凝土试件试验标准以及和易性检测

混凝土力学性质的损伤检测分析


知识点:混凝土和易性检测要点

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗冻抗渗混凝土配合比的设计与注意事项

抗冻抗渗混凝土配合比的设计,不但要满足工程设计和施工要求,还要考虑经济成本。混凝土配合比的设计是否合理,关系到混凝土拌合物的性能和其成型后的力学性能与抗冻抗渗性能是否满足设计要求。因此,在进行配合比设计时,应根据工程的设计要求、施工条件、结构型式和原材料的状况,配制出满足强度和耐久性等要求的混凝土,同时在保证工程质量的前提下,尽量节约水泥,合理使用材料,降低工程成本,达到设计的目标。 1根据设计要求选用满足混凝土抗冻抗渗指标的原材料

回帖成功

经验值 +10