消规:小于等于54m住宅可以一路,其他建筑室外消栓小于等于20的可以
那大于54m的住宅 室外消栓小于20的能不能一路

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangtaiyu
    zhangtaiyu 沙发

    超过54米的住宅,两路供水!看规范条文解释如下:


    2022-10-13 12:13:13

    回复 举报
    赞同1
  • zhangtaiyu
    zhangtaiyu 板凳

    看消水规-表3.3.2不管是高层住宅还是多层住宅,室外消火栓设计流量均是15L/S


    2022-10-13 12:18:13

    回复 举报
    赞同0