GB50217-2018《电力工程电缆设计规范》第3.4.4条:电缆位于高落差受力条件时,多芯电缆宜采用钢丝铠装。请问怎么理解这个高落差受力条件,是指垂直段的桥架内电缆就必须带铠是吗?

  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发

    要正确理解“高落差”这个概念,并不是所有垂直布置的电缆都要用钢丝铠装。