185电缆水中接头,老电工这样做,得到了全厂电工的认可!

发布于:2022-10-12 13:47:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

有网友分享说,下图中这条电缆是要经常泡在水里的,问了一下专业公司,做法是先包至少3层防水胶布,再套热缩管,最外层再套PVC管管中灌满玻璃胶,不知这样可不可靠,各位有没有处理过这种情况的,请给点建议,谢谢!我们来看看网友们怎么说?

中间接头

包的防水胶带

最后套的PVC胶管

电友A:其实PVC管加玻璃胶没多少用处,使用中有外力作用都会导致密封胶产生裂缝导致进水,不过内部的防水胶布绝缘胶布和热缩管处理好了也能满足使用要求! 

电友B:先包一两层电工绝缘胶布,再用防水胶带包两至三层,最后再包两至三层电工绝缘胶布就可以了。关键在于包防水胶带的工艺手法上,一定要拉长防水胶带用力缠绕,胶带与胶带交界处不小于1/2。这是我们过去处理潜水泵延长电缆接头的工艺手法。接头防水质量好坏除了工艺手法的处理外,还与选用的防水胶带质量有关。

  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发

    关键在于包防水胶带的工艺手法上,一定要拉长防水胶带用力缠绕,胶带与胶带交界处不小于1/2。接头防水质量好坏除了工艺手法的处理外,还与选用的防水胶带质量有关。

    正解!

    2022-10-14 08:33:14

    回复 举报
    赞同0