土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 隔离变压器与安全隔离变压器的不同

隔离变压器与安全隔离变压器的不同

发布于:2022-10-12 13:41:12 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]

强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》第4.6.4条提到了 隔离变压器 。有朋友问题,隔离变压器和安全隔离变压器有什么不同?

隔离变压器(以下简称IT)与安全隔离变压器(以下简称SIT)仅差“安全”两个字,又都有“隔离“”两字,表明有相似之处,但他们是完全不同的两类产品。下面进行简单的分析对比。

注:根据中华人民共和国国家标准公告(2017年第7号)和强制性标准整合精简结论,这两部标准自2017年3月23日起转为推荐性标准,不再强制执行!


  • 执行的标准不同

    IT的产品标准为《电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分:隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验》GB/T 19212.5-2011/IEC 61558-2-4:2009 ;而SIT执行《电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分:安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验》GB/T 19212.7-2012/IEC 61558-2-6:2009。因此,生产制造的产品技术指标、参数、检验等等都不同。


  • 电压等级不一样

    两者额定电源电压均不超过1100V,额定频率及内部运行频率均不超过500Hz。但 空载输出电压或额定输出电压两者有区别,IT不超过交流500V或无纹波直流708V;SIT不超过交流50V或无纹波直流120V。


  • 额定容量有差异

    IT和SIT的额定容量不超过表1的要求。

    表1  IT和SIT的额定容量限值(kVA)

    类别 IT SIT
    单相
    25
    10
    多相
    40
    16


  • 应用领域不一样

    1)隔离变压器主要用于电气分隔防护措施,请参阅文章: 误区系列之四:灯具外壳不一定要接地

    另外,有些UPS也采用隔离变压器,将隔离变压器前后两个系统从电路上分开。

    2)安全隔离变压器主要用于特低电压系统ELV,包括安全特低电压SELV和保护特低电压PELV。主要利用安全隔离变压器降压的特点,将电压降到安全的特低电压范围。请参阅文章: 再说特低电压系统 电击防护措施之特低电压


总之,隔离变压器与安全隔离变压器尽管有相似之处,但是它们是两个不同的产品类型,应用场景也大不相同。