在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。
因为,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)和《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)这两个标准中,都提出:①”试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定“;②试验压力按照工作压力确定。
因此,执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《通风与空调工程施工及验收规范》这两个标准的规定,有两个问题需要明确:
第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。
例如:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定:蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
如果设计不给出“工作压力”或“系统顶点的工作压力”,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人,在实际工程应用中,“系统顶点工作压力”也不易确定。从原理上讲,系统任意点工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。
因此,实际上只能执行上述规定中“顶点试验压力不得小于0.3MPa”的附加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa。(可取整数)
第二,水压试验压力必须明确所对应于何标高(一般以±0.000为基准面)。
例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,开式膨胀水箱最高水位高于系统顶点2m,系统静压相对于±0.000是52m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为0.52 0.30=0.82MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.82-0.30=0.52MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高-10m处,试验压力则应为0.82 0.10=0.92MPa。
例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是60m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为0.60 0.30=0.90MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.90-0.30=0.60MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高-10m处,试验压力则应为0.90 0.10=1.0MPa。
例如:高层建筑高区采暖系统的顶点相对于±0.000是130m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是140m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为1.40 0.30=1.70MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高70m处,试验压力则应为1.70-0.70=1.00MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高-10m处,试验压力则应为1.70 0.10=1.80MPa
相关资料推荐:
[石家庄]综合体空调水水压试验方案
https://ziliao.co188.com/p63312207.html
知识点:空调水系统水压试验压力确定相关问题
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1337 人订阅
阅读下一篇
【超高层建筑给排水设计】之-常见消防给水系统介绍35、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发