土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为什么消火栓、灭火器不能被阻挡?周围多少距离才算满足不被阻挡?

为什么消火栓、灭火器不能被阻挡?周围多少距离才算满足不被阻挡?

发布于:2022-10-11 13:36:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

关于灭火器合规使用

你都了解吗?

下面我们就一起来了解一下吧


图片


问:为什么消火栓、灭火器不能被阻挡?周围多少距离不能被阻挡?


依据《中华人民共和国消防法》第二十八条规定: 

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。


GB50016-2014(2018修订)《建筑设计防火规范》8.1.12规定:

设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施,均应设置区别于环境的明显标志。


GB50140--2005《建筑灭火器配置设计规范》5.1.1规定:

灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。


GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》4.01规定:

建筑内部装修不得擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。


GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》4.02规定:

建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。


GA1131-2014 《仓储场所消防安全管理通则》10.6规定:

仓储场所应设置明显标志划定各类消防设施所在区域,禁止圈占、埋压、挪用和关闭,并应保持该类设施有正常的操作和检修空间。


《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第31条规定:

对下列违反消防安全规定的行为,单位应责成有关人员当场改正并督促落实:

(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者挪作他用的。


XF654-2006《人员密集场所消防安全管理》7.6.2.3规定:

室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物;


《中华人民共和国道路交通管理条例》第62条规定:

公共汽车站、电车站、急救站、加油站、消防栓或消防队(站)门前以及距离上述地点三十米以内的路段,除使用上述设施的车辆外,其他车辆不准停车;


图片


问:消火栓周围多少距离不能被阻挡?查找了规范,并没有具体的“保护距离”的规定。那么怎么规定灭火器、消火栓前面的“保护距离”呢?


最起码这个距离要不能影响人员的操作,人可以正常地站在消火栓箱前面,打开箱门,拿出水龙带,连接水枪和水带,并且有通道可以展开水带!


对于灭火器,就是人可以很顺利地拿到灭火器,之后顺利去往急需它的地方!


很多企业自己制定了企业标准,比如消防器材多少米半径之内不能被占用,有规定0.8米、1米、1.2米,甚至有的企业规定消防器材,2米内都不能存放物品。


有些地方政府的消防管理规定设有消火栓5米半径范围内禁止堆放物品、摆摊、停车或者修建妨碍消防车取水设施等。


很多单位,除了对消防器材设置标识,还有使用方法或步骤的图示,方便大家学习了解:


图片
图片
图片


图片


问:灭火器的有效期是几年?到底要不要年检?要配多少个?


关于灭火器是否需要“年检”的问题,一直困扰了很多企业。


很多地方消防检查人员确有灭火器“年检”要求,主要依据是在《关于督促单位落实灭火器配置和定期检查维护职责确保有效扑救初起火灾的通知公消 [2000]423号〉文件中有规定:单位应当至少每十二个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。


此外,以《消防法》第十六条第三款“对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测”作为依据,灭火器作为消防设施也应有“年检”要求。



相关资料推荐:

灭火器配置和使用维护常识

https://ziliao.co188.com/p63235149.html



知识点:为什么消火栓、灭火器不能被阻挡


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防设施维护管理

消防设施维护管理是确保消防设施完好有效,以实现及早探测火灾、及时控制和扑救初起火灾,有效引导人员安全疏散等安全目标的重要保障,是一项关乎人员生命财产安全,避免重大火灾损失的基础性工作。 01 维护管理人员从业资格要求

回帖成功

经验值 +10