注:1.设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。
2.严重危险级或仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。
3.图中S—一只喷头的的保护面积(㎡)
a—正方形布置边长(m),≥1.8m
b—矩形布置长边边长(m)
c—矩形布置短边边长(m)≥1.8m
d—喷头与端墙的距离(m)
注:图中S—一只喷头的的保护面积(㎡)
a—正方形布置边长(m),≥2.4m
b—喷头与端墙的距离(m)
十 、挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于 0.12㎡ ,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:
十三、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所, 当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时 ,喷头应 设置在吊顶上方 , 并符合下列规定:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 725 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发