注:1.设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。
2.严重危险级或仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。
3.图中S—一只喷头的的保护面积(㎡)
a—正方形布置边长(m),≥1.8m
b—矩形布置长边边长(m)
c—矩形布置短边边长(m)≥1.8m
d—喷头与端墙的距离(m)
注:图中S—一只喷头的的保护面积(㎡)
a—正方形布置边长(m),≥2.4m
b—喷头与端墙的距离(m)
2.当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合相关规定。确有困难时,
溅水盘与顶板的距离
不应大于550mm
。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离
达到550mm
仍不能符合相关规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。
3.密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的
垂直距离应为25mm~100mm。
4.无吊顶的梁间洒水喷头布置可采用不等距方式,但喷水强度仍应符合规范相关规定。
十 、挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于 0.12㎡ ,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:
十三、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所, 当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时 ,喷头应 设置在吊顶上方 , 并符合下列规定: