建筑消防设施调查测试内容操作手册


   

     

火灾自动报警系统


     

     


一、训练目的

通过测试, 使消防救援人员熟悉火灾自动报警系统的组成,掌握通过火灾自动报警系统相关联动设备的启动方法和运行状况, 提高消防救援人员在灭火战斗中运用火灾自动报警系统开展侦查、疏散、排烟、救人的能力。


二、调查熟悉

消防救援站灭火救援人员在辖区单位技术人员的引领下,在建筑物内部消防控制室实地查看火灾自动报警显示器显示情况;自动报警系统联动设施。


三、测试场地器材设置

选定一某100米以上高层建筑,在该建筑消防控制室前15m处标出起点线,指挥员1名,操作员2名,要求测试人员穿着灭火防护服,个人防护装具佩带齐全。消控中心值班员1人,要求穿戴制式保安服,负责协助消防人员操作。


四、操作程序

(一)系统自检测试

首先,选取消防控制室内火灾报警控制器作为测试对象。


听到指挥员下达“系统自检测试,检查器材”的口令后,1号战斗员检查火灾报警控制器液晶屏上是否显示系统运行正常。检查完毕,向指挥员报告检查情况及是否可以进行测试。


听到“开始测试”的口令后,1号战斗员在消控室火灾报警控制器操作区,按下自检键,火灾报警控制器进入自检状态。当火灾报警控制器发出报警音响,按下消音键,报警声音消失。按下复位键,如设置密码需输入密码,并按确认键进行复位。随后,向指挥员报告:“火灾报警控制自检功能正常,测试结果符合相关标准”。

2号员记录所测数据。


听到指挥员下达“测试结束”的口令后,战斗员收整器材。


测试依据及标准:根据《消防联动控制系统》产品标准,火灾报警控制器应具备自检、消音、复位功能。

五、测试评定: 当出现以下情况时,为测试结论不合格。

1.按下自检按钮,火灾报警控制器无法进入自检状态或进入自检状态后不能自动结束自检恢复正常状态;

2.按下消音键后,火灾报警控制器报警声音未消除,或消音后火灾报警控制器接收新的火灾报警不再发出报警声响;

3.按下复位键后,火灾报警控制器不能进入复位状态。


(二)人工报警测试

首先,选取一处手动报警按钮作为测试对象。

听到指挥员下达“人工报警测试,检查器材”的口令后,1号员检查手动报警按钮是否完整好用。检查完毕,向指挥员报告检查情况及是否可以进行测试。


听到“开始测试”的口令后,1号员按下手动报警按钮,手动报警按钮上的确认灯点亮。此时消控室火灾报警控制器液晶屏上显示手动报警按钮报警信息。1号战斗员向指挥员报告:“经测试手动报警按钮功能正常,测试结果符合相关标准”。


2号员记录所测数据。


听到指挥员下达“测试结束”的口令后,收整器材。

测试依据及标准:火灾报警按钮设置地址应与火灾报警控制器显示相一致。

测试评定: 当出现以下情况时,为测试结论不合格。

1.手动报警按钮按下后,消防控制室无反馈信息;

2.火灾报警按钮设置地址与火灾报警控制器显示不一致。