土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RO反渗透膜性能下降的处理方法

RO反渗透膜性能下降的处理方法

发布于:2022-10-09 14:46:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

一般RO反渗透膜性能下降的主要原因是由于膜表面受到污染,例如:表面结垢、堵塞膜孔或者由于物理化学变化引起。其中物理变化是由于压实效应引起反渗透膜透水率下降。化学变化主要是由于PH值得波动引起的,例如醋酸纤维素膜水解、游离氯也会使方向聚酰胺膜性能下降。而反渗透膜孔堵塞主要是由于膜表面积沉积和微生物滋长引起的。其中微生物不仅会堵塞膜孔,而且会对醋酸纤维素有侵蚀损害的作用。

RO反渗透膜内必须保持一定的余氯0.1~0.5mg/L,而在芳香聚酰胺膜前余氯要小于0.1mg/L。RO反渗透膜的清洗处理是一个细微而又烦杂的工作,目前国产膜的质量还不够高,多清洗膜易损坏。为了减轻清洗工作,必须要搞好前处理,严格把好水质关,否则“后患无穷”

RO反渗透膜处理的方法是:定期用0.1%甲醛溶液循环清洗处理至少1小时。已经污染的膜要用2%柠檬酸铵溶液(PH=4~8)进行清洗,或用亚硫酸氢钠、六偏磷酸钠、稀盐酸等来防止锰、铁及碳酸盐的结垢。有时也用酶洗涤剂对有机物进行清洗。清洗压力0.34~0.98MPa(3.5~10kgf/cm2),清洗流速为原来水处理流速的2~3倍。

日常反渗透设备如何调试


反渗透设备分为两部分,一部分是预处理调试,一部分是反渗透主机调试部分,预处理主要是正反洗石英砂,活性炭,使细小砂炭以及杂质冲洗掉,控制进水的水量,反渗透主机调试主要是调节进水,出水的流量以及压力,以下就是日常反渗透设备如何调试?

1、对装置的进水进行分析、测试,结果表明符合进水要求,方可进行装置通水调试。

2、对高压泵的压力控制系统进行调整。

3、检查装置所有管道之间连接是否完善,压力表是否齐全,低压管道连接是否紧密,是否短缺。

4、全开个压力表开关和总进水阀、浓水排放阀、产水排放阀。

5、启动预处理设备,并调整供水量大于装置总进水量。

6、对砂炭过滤器进行反洗和正洗,直至出水清亮为止。

7、启动高压泵,并缓缓开启装置总进水阀,控制装置总进水压力小于0.5Mpa,冲洗5分钟,并检查各高、低压管路、仪表是否正常。

8、调整进水阀、浓水排放阀,使进水压力达到1.0~1.4Mpa。

9、检测产品水电导率,符合要求时开启产品出水水阀,关闭产水排放阀。

10、RO装置的调试均是手动单步曹组,运行正常后,方可切换到自动状态,由在线仪表及PLC自动控制运行。

11、启动再生系统,看再生系统是否正常工作。

反渗透调试最要注意的是:切记出水阀关闭而打开高压泵,这样是会产生很大损伤,所以调试的时候一定要注意管道是否是处于同路的状态才能启动水泵。

图片


推荐资料(点击文字跳转)

反渗透膜水处理工艺成套设备大样图

海德能反渗透膜技术手册


知识点:RO反渗透膜性能下降的处理方法

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,值得一看,谢谢楼主分享。

    2022-10-10 08:08:10

    回复 举报
    赞同0

水处理

返回版块

42.33 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

硝化反应与反硝化反应的主要影响因素

(1)pH值 硝化菌对pH值的变化非常敏感,最佳pH值是8.0~8.4。在这一最佳pH值条件下,硝化菌最大的比增殖速度可达最大值;当pH值低于6或高于9.6时,硝化反应将停止进行。 反硝化菌最适宜的pH值是6.5~7.5,在这个pH值条件下,反硝化速率最高,当pH值高于8或低于6时,反硝化速率将很快下降。 (2)溶解氧(DO) 氧是硝化反应过程中的电子受体,反应器内溶解氧高低,必将影响硝化反应的进程。在进行硝化反应的曝气池内,根据试验结果证实,

回帖成功

经验值 +10