3.2.1 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批 ( 同牌号、同型号、同规 格 ) 数量中抽查 10% ,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门, 应逐个作强度和严密性试验。
3.2.2 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定 : 阀门的强度试验压力为公称压力 的 1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的 1.1 倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。 阀门试压的试验持续时间应不少于表 3.2.5 的规定。
表 3.2.5 阀门试验持续时间
公称直径 DN (mm) |
最短试验持续时间 (s) |
||
严密性试验 |
强度试验 |
||
金属密封 |
非金属密封 |
||
≤50 |
15 |
15 |
15 |
65~200 |
30 |
15 |
60 |
250~450 |
60 |
30 |
180 |