钢结构建筑有自重轻、强度高、抗震性能好的优点,便于工业化生产,施工速度快,是建筑中应用的主要结构形式之一。但钢材热传导系数大,火灾情况下随着温度的升高,钢材强度下降,其承载力随之下降,致使钢结构不能承受外部荷载作用而失效破坏。因此,钢结构的耐火性能较差。对于钢结构而言,构件的设计耐火极限能否达到要求,是关系到建筑结构安全的重要指标。钢结构构件的最低耐火极限要求,按厂房、仓库和民用建筑的相应耐火等级分别确定。其中,柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的耐火极限应与屋顶承重构件相同。记忆时,可以结合民用建筑相关构件的耐火极限来。


建筑钢结构构件的设计耐火极限(单位:h 

构件类型

建筑耐火等级

一级

二级

柱、柱间支撑

3.00

2.50

楼面梁、楼面桁架、楼盖支撑

2.00

1.50

楼板

1.50

1.00

屋顶承重构件、屋盖支撑、系杆

1.50

1.00

上人平屋面板

1.50

1.00

疏散楼梯

1.50

1.00