除非相关TMSS中另有规定,否则设备/材料应适合在正常和单一应急紧急情况下在下述典型系统参数下运行,并应在规定的使用条件下满足第4.5和4.6条中给出的最低要求:
高于平均海平面的高度,如规定:0-1000 m或PTS/SOW(MSL)1001–3000米
环境空气温度(室外): 最低温度:(-)5°C(适用于室外安全系统/室外安全设备以外的设备);(-)10°C(适用于室外安全系统/室外安全设备)
最高温度:(+)55°C(适用于室外安全系统/室外安全设备以外的设备);最高:(+)65°C(室外安全系统/室外安全设备)
最热月月平均气温:45°C
最冷月的月平均值(用于导体阻尼研究):(-)5°C
年平均温度:35°C
最大环境空气温度(室内)开关设备厂房:40°C,其他空调建筑:25°C
通风建筑,带强制空气和/或
无空调的排气扇:40°C, 环境地面温度:40°C
最大相对湿度:80-100%
污染水平:
当量盐沉积密度(ESDD):0.55 mg/cm2(沿海地区);0.30 mg/cm2(内陆地区)。
不溶性沉积物密度(NSDD):5.00 mg/cm2(沿海和内陆地区)
年平均降雨量:150-330 mm
设计风速(除非另有说明在相关TMSS的数据表中)170 km/h(格构式传动结构);150 km/h(钢/木杆结构)
近似最高密度太阳辐射
夏季月份的平均值。:1.10千瓦/平方米
等辐射水平(平均)
Asir、Al Baha和Taif:100雷暴日/年
对于所有其他地区:每年30个雷暴日
地震期间的峰值地面加速度,IIB区(除非特定区域另有规定):0.2 g。
所有室外设备外壳/材料应防风雨,所有金属部件应耐腐蚀和磨损,根据IEC 60529,防护等级应为IP54。
所有室内设备的防护等级应根据IEC 60529为IP41。中压金属铠装开关设备的防护级别应根据IEC 60 529为IP40。
爬电距离
开关站/变电站
a、 开关站/变电站的所有室外套管/绝缘子的最小爬电/漏电距离应为40mm/kV(线对线/标称系统电压)。
b、 安装在室外设备电缆箱/柜内的所有空气绝缘套管/绝缘子的最小爬电/漏电距离应为25mm/kV(线对线/标称系统电压)。
c、 输电线路
i、输电线路的所有室外(瓷和玻璃)绝缘子应具有下表所示的最小爬电距离mm/kV(线对线,标称):内陆地区31& 40,沿海地区50
ii、沿海地区输电线路的所有室外聚合物绝缘子(硅橡胶)的最小爬电/漏电距离应为40 mm/kV(线对线/标称系统电压)。
iii、连接两个不同操作区域的输电线路的爬电距离应等于具有较高值的操作区域的爬电长度。
室内装置
室内安装的最小爬电/漏电距离应如下所示:
对于封闭绝缘子,例如安装在金属封闭开关柜或机柜内的绝缘子,其经过雷电冲击耐压型式试验和工频耐受电压例行试验,12毫米/千伏。
对于暴露在外的绝缘子,如墙壁套管,25毫米/千伏。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 556 人订阅
阅读下一篇
可燃气体探测器为什么不可以接入火灾报警控制系统?来源网络,如有侵权联系删除 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013节选 8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成, 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路 ;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。 【条文解释】 可燃气体探测器接入火灾探测报警系统总线中,主要有
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发