大神们,我自己用理正计算了一个楼板的配筋,希望大家能帮我看看你们用软件计算的配筋结果和我差别大不大,谢谢!楼板3mx8m,短跨方向为受力筋,板厚h=120mm,板容重=25.00kN/m3 ;均布恒载荷3.5kN/m2,均布活载荷10kN/m2,恒载分项系数=1.30 ; 活载分项系数=1.50,钢筋为HRB400,
当为双向连续板,塑性板时:
跨中: [水平] [竖向]
实配 E10@200(393) E8@200(251)
四边: [上] [下] [左] [右]
实配 E8@200(251) E8@200(251) E10@200(393) E10@200(393)
当为双向连续板,弹性板时:
跨中: [水平] [竖向]
实配 E8@200(251) E8@200(251)
四边: [上] [下] [左] [右]
实配 E10@200(393) E10@200(393) E12@200(565) E12@200(565)
当为简支板,塑性板时:
跨中: [水平] [竖向]
实配 E10@90(873) E8@200(251)
四边: [上] [下] [左] [右]
实配 E8@200(251) E8@200(251) E8@200(251) E8@200(251)
当为简支板,弹性板时:
跨中: [水平] [竖向]
实配 E10@100(785) E8@200(251)
四边: [上] [下] [左] [右]
实配 E8@200(251) E8@200(251) E8@200(251) E8@200(251)
希望友友们帮我看一下这个配筋是否正确,以及最好将你们的计算软件和结果一并发出来,谢谢