阅读下一篇
审查意见怎样答复首先给各位同仁拜个晚年,祝大家新的一年里百事顺心!接下来有一个问题望大伙给予帮忙解决,我曾做过的一个门式刚架结构,2x24米跨,6米开间,山墙抗风柱间距为8米,纵向墙在钢柱的位置均设构造柱,山墙每4米设一构造柱,檐口高度为7.5米,墙体均为240砖墙到顶,圈梁每3米设一道。结果审查时叫我验算墙体的稳定,还要我验算墙体的抗风,我觉得既然我在构造柱、圈梁的设置上以及圈梁、构造柱和钢柱的连接上都采取了措施,墙体的稳定和抗风肯定没有问题。我也曾想按规范GB50003-2001第6。1。1条来验算,但我觉得验算带钢柱墙(或带构造柱墙)的稳定时,由于有圈梁按GB50003-2001第6。1。2。3)要求设置,墙体计算高度可按圈梁之间的高度?(根据规范中表5。1。3注5)不知各位同仁认为可否这样确定?另外墙体抗风计算时是否也把圈梁当成墙的支点来计算?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报