电气火灾监控系统由电气火灾监控器、 剩余电流式电气火灾监控探测器、 测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器、具有指示报警部位功能的线型感温火灾探测器等组成。电气火灾监控系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高。今天随小编一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。
1.电气火灾监控设备调试
1)切断电气火灾监控设备的所有外部控制连线,将一备调总线回路的电气火灾探测器与监控设备相连,接通电源,使监控设备处于正常监视状态。
2)电气火灾监控设备的白检功能、操作级别、故障报警功能、监控报警功能、消音功能、复位功能应符合规定。
3)依次将其他回路的电气火灾探测器与监控设备连接,使监控设备处于正常监视状态,监控设备故障报警功能、监控报警功能、复位功能应符合规定。
2.剩余电流式电气火灾监控探测器调试
按设计文件的规定对探测器进行报警值设定。采用剩余电流发生器对探测器施加报警值的剩余电流,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持。监控设备应发出电气火灾监控声、光报警信号,记录报警时间,显示电气火灾监控报警部件的类型和地址注释信息,显示发出报警信号探测器的报警值。
3.测温式电气火灾监控探测器调试
按设计文件的规定对探测器进行报警值设定。采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度,探测器的报警确认灯应在 40s 内点亮并保持。监控设备应发出电气火灾监控声、光报警信号,记录报警时间,显示电气火灾监报警部件的类型和地址注释信息,显示发出报警信号探测器的报警值。
4.故障电弧探测器调试
1)切断探测器的电源线和被监测线路,将故障电弧发生装置接入探测器,接通探测器的电源,使探测器处于正常监视状态。
2)操作故障电弧发生装置,在13内产生9个及以下半周期故障电弧,探测器不应发出报警信号。
3)操作故障电弧发生装置,在1s内产生14个及以上半周期故障电弧,探测器的报警确认灯应在30s 内点亮并保持。监控设备应发出电气火灾监控声、光报警信号,记录报警时间,显示电气火灾监控报警部件的类型和地址注释信息,显示发出报警信号探测器的报警
相关资料推荐:
电气火灾监控系统上图模板
https://ziliao.co188.com/d63529253.html
知识点:电气火灾监控系统调试
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
管网气体灭火系统分类与组成管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。按照保护防护区数量可分为单元独立式和组合分配式。充足不同灭火剂,系统组成也不尽相同。 系统型式
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
回复 举报