土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 民用建筑的耐火等级

民用建筑的耐火等级

发布于:2022-09-30 10:52:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

在防火设计中,建筑整体的耐火性能是保证建筑结构在发生火灾时不发生较大破坏的根本,而单一建筑结构构件的燃烧性能和耐火极限是确定建筑整体耐火性能的基础。建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。


下面我们来学习民用建筑的耐火等级。


01
民用建筑的耐火等级一般要求

除木结构建筑外,民用建筑的耐火等级分为一、二、三、四级。


相应的主要建筑构件的燃烧性能和耐火极限,以二级耐火等级建筑的楼板为基准(不燃性、1.00h),视其在建筑结构、安全疏散和防火分隔等方面的重要度依序提升或降低。


除四级耐火等级建筑的楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯、吊顶(包括吊顶搁栅)和三级耐火等级建筑的屋顶承重构件为可燃性以外,其他均为不燃性或难燃性。


民用建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)

构件名称

耐火等级

一级

二级

三级

四级

防火墙

不燃性

3.00

不燃性

3.00

不燃性

3.00

不燃性

3.00

承重墙

不燃性

3.00

不燃性

2.50

不燃性

2.00

难燃性

0.50

非承重外墙

不燃性

1.00

不燃性

1.00

不燃性

0.50

可燃性

楼梯间和前室的墙

电梯井的墙

住宅建筑单元之间的墙和分户墙

不燃性

2.00

不燃性

2.00

不燃性

1.50

难燃性

0.50

疏散走道两侧的隔墙

不燃性

1.00

不燃性

1.00

不燃性

0.50

难燃性

0.25

房间隔墙

不燃性

0.75

不燃性

0.50

难燃性

0.50

难燃性

0.25

不燃性

3.00

不燃性

2.50

不燃性

2.00

难燃性

0.50

不燃性

2.50

不燃性

1.50

不燃性

1.00

难燃性

0.50

楼板

不燃性

1.50

不燃性

1.00

不燃性

0.50

可燃性

屋顶承重构件

不燃性

1.50

不燃性

1.00

可燃性

0.50

可燃性

疏散楼梯

不燃性

1.50

不燃性

1.00

不燃性

0.50

可燃性

吊顶(包括吊顶搁栅)

不燃性

0.25

难燃性

0.25

难燃性

0.15

可燃性

注:1 除规范另有规定外,以木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,其耐火等级应按四级确定。
2 住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368 的规定执行。

02
民用建筑与耐火等级的对应关系

民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:

1.地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;
2.单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
3.除木结构建筑外,老年人照料设施的耐火等级不应低于三级。
4.裙房的耐火等级应与高层建筑主体一致。如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级。

03

建筑构件特殊规定


1.墙

二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于 0.75h;

当房间的建筑面积不大于100㎡时,房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体。

2.楼板

建筑高度大于100m时,楼板的耐火极限不应低于2.00h。

二级耐火等级多层住宅建筑的预应力钢筋混凝土楼板的耐火极限不应低于 0.75h。

3.上人平屋顶、屋面板

一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于 1.50h和1.00h。

一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料。屋面防水层宜采用不燃、难燃材料,当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层。

4.吊顶

二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。

三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人照料设施及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。

二、三级耐火等级建筑内门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。

5.金属夹芯板材

建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合规范有关规定。

建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的隔墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙及楼板不能采用金属夹芯板材;上人屋面板也不能采用金属夹芯板材。

6.节点外露部位

预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限要求。

以上就是民用建筑耐火等级的相关要求。我们除了要掌握表格当中所要求的以外,还要掌握特殊条款的规定以及民用建筑与耐火等级的对应关系。这也是历年考试的重点,希望大家务必掌握。


相关资料推荐:

土木建筑民用建筑的耐火等级

https://ziliao.co188.com/p62479247.html



知识点: 民用建筑的耐火等级


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    总结的不错,值得一看,学习啦,谢谢分享

    2022-10-05 08:19:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾警报、消防应急广播系统调试

火灾警报、消防应急广播系统调试是一消考试的二星考点。今天,小编带大家来学习一下火灾警报、消防应急广播系统调试内容。 1.火灾警报器调试 (1)操作控制器使火灾声警报器启动,在警报器生产企业声称的最大设置间距、距地面1.5~I.6m处,声警报的A计权声压级应大丁60dB;环境噪声大于60dB时,声警报的A计权声压级应高于环境噪声15dB。带有语音提示功能的声警报应能清晰播报语音信息。

回帖成功

经验值 +10