土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防工程管道阀门安装要求

人防工程管道阀门安装要求

发布于:2022-09-30 09:44:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]



防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求?

1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。

2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;

3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;

4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。

5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。


?

?

?

?

?