1. 卧式离心泵安 装要求  
(1)水泵安装牢固,不能有明显的偏斜。安装前应在基础平面上弹线定位, 泵体的横   向水平度<0.   2‰,纵向水平度   <0.   1‰ 。   解体安装的水泵纵、横向水平度   <0.   05‰ 。
(2)水泵找平应以水平中分面、轴的外伸部分、底座的水平加工面为基准进行测量
(3)水泵的联轴器应保持同轴度,轴向倾斜 <0.2‰ , 径向位移 <0.05‰ 。
(4)主动轴与从动轴找正、连接后,应盘车检查是否灵活
(5)水泵与管道连接后应复核找正,如与管道连接不正常,应调整管道

2. 立 式离心泵安装要求  
立式离心泵的安装方法与卧式离心泵基本相同。小型整体安装的管道水泵不应有明显的偏斜。立式离心泵安装有硬性连接和柔性连接。
水泵的硬性连接。水泵的硬性连接有直接安装和配连接板安装,连接方式如图6-1所示。硬性连接要求混凝土基础应预留地脚螺栓孔洞,并保持基础平面平整。

2)水泵的柔性连接。水泵的柔性连接是在连接板下设有橡胶隔振器或垫上橡胶隔振垫,其连接如图6-2所示。水泵柔性连接的特点为,混凝土基础仅要求平面平整,不预留地脚螺栓的孔洞,其连接采用膨胀螺栓,施工更为简便。



  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料很好,对于水泵安装具有很好的参考价值,值得一看,谢谢分享

    2022-10-01 06:30:01

    回复 举报
    赞同0