土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 走道防排烟设施设置

走道防排烟设施设置

发布于:2022-09-29 11:28:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.设置排烟设施。 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。民用建筑内长度大于20m的疏散走道。


2.防烟分区长边。 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。

3.防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置。 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。

4. 避难走道应在其前室及避难走道 分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m;避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m。

5.设置机械排烟系统外墙或屋顶设置固定窗。 商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑中长度大于60m的走道。

6.自然排烟窗(口)设置。 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上。

7.补风系统。 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。

8.最小清晰高度。 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2。

9.排烟量。 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m?/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60 m?/ (h·㎡)计算且不小于13000m?/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。

10.探测器设置。 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2 。

相关资料推荐:

歌舞娱乐放映游艺场所设置防排烟设施探讨

https://ziliao.co188.com/p45655.html



知识点:走道防排烟设施设置


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市总体布局的消防安全

城市总体布局的消防安全要求在每年的注册消防工程师考试中多多少少都会有所涉及。今天小编带你一起来学习一下吧。 我们都知道建筑的总平面布局应满足城市总体规划和消防安全的要求。一般我们要根据建筑物的使用性质、生产经营规模、建筑高度、体量及火灾危险性等,合理确定其建筑位置、防火间距、消防车遭和消防水源等。在消防检查中,我们主要通过对平面布置、防火间距等进行检查,来核实建筑的总平面布局是否符合现行国家工程建设消防技术标准的规定。

回帖成功

经验值 +10