土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 除尘与净化工程要点

除尘与净化工程要点

发布于:2022-09-28 15:45:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:除尘与净化

来源:网络,如有侵权,请联系删除


  第4.5.1 放散粉尘的生产过程,当湿法除尘不致影响生产和改变物料性质时,宜采用湿法除尘,当湿法除尘达不到卫生要求时,应采用机械除尘或机械与湿法的联合除尘;生产上不允许物料加湿时,应采用机械除尘。
  第4.5.2 水力除尘的用水量,应在生产流程的起始扬尘点和破碎地点多分配一些。
  布置水力除尘喷嘴时,应尽量防止水滴落到设备的传动部件上,采用联合除尘时,不应将水滴吸入风管中。
  注:采用水力除尘时,水量和水压应稳定,水质应符合要求,确保水中悬浮物不致堵塞喷嘴。必要时,水力除尘装置应与有关工艺设备联制锁。
  第4.5.3 放散粉尘的工艺设备,应尽量采取密闭措施。其密闭形式,应根据设备特点、生 产要求以及便于操作、维修等,分别采用局部密闭、整体闭密和大容积闭密。
  第4.5.4 吸风点的排风量,应按防止粉尘逸至室内的原则通过计算确定。有条件时,可采用实测数据或经验数值。
  第4.5.5 确定密闭罩吸风口的位置、结构和风速时,应考虑罩内负压均匀,防止粉尘外逸并不致把物料带走。吸风口的平均风速,不宜大于下列数值:
    细粉料的筛分 0.6m/s
    物料的粉碎 2m/s
    粗颗粒物料破碎 3m/s
  第4.5.6 除尘系统的排风量,宜按其全部吸风点同时工作计算。
  注:非同时工作吸风点的排风量较大时,系统的排风量,可按同时工作的吸风点的排风量计算,但应附加各非同时工作的吸风点排风量的15%~20%,且在各间歇工作的吸风点上必须装设闭门,必要时,应与工艺设备联锁。
  4.5.7 除尘风管的最小风速,宜按本规范附录十一采取。
  第4.5.8 除尘系统的划分,应符合下列要求:
    一、同一生产流程、是时工作的扬尘点相距不大时,宜合设一个系统;
    二、同时工作但粉尘种类不同的扬尘点;当工艺允许不同粉尘混合回收或粉尘无回收价值时,
   亦可合设一个系统;
    三、温温度不同的含尘气体,当混合后可能导致风管内结露时,应分设系统。
    注:除尘系统的划分,尚应符合本规范第4.1.10条的要求。
  第4.5.9 除尘器的选择,应考虑下列因素,通过技术经济比较确定:
    一、含尘气体的化学成分、腐蚀性、温度、湿度、流 量及含尘浓度。
    二、粉尘的化学成分、密度、粒径分布、腐蚀性、吸水性、硬度、比电阻、粘结性、纤维性和
   可燃性、爆炸性等;
    三、净化后气体的容许排放浓度;
    四、除尘器的分级效率或总效率;
    五、粉尘的回收价值及回收利用形式;
    六、维护管理的繁简程度。
  第4.5.10 对除尘器收集的粉尘或排出的含尘污水。根据生产条件、除尘器类型、粉尘的回收价值和便于维修管理等因素,必须采取妥善的回收式或处理措施;工艺允许时,应纳入工艺流程回收流
程。
    注:(1)含尘污水的排放,应符合国家现行《工业"三度"排放试行标准》和《工业企业设计
    卫生标准》的要求。
      (2)处理干式除尘器收集的粉尘时,尚采取防止二次扬尘的措施。
  第4.5.11 当收集的粉尘允许直接纳入工艺流程时,除尘器宜布置在行产设备(胶带运输机、料仓等)的上部。
  当收集的粉尘不允许直接纳入工艺流程时,应设贮尘斗及相应的搬运设备。
  第4.5.12 干式除尘器的卸尘管和湿式除尘器的污水排出管,必须采取防止漏风的措施。
  第4.5.13 吸风点较多时,除尘系统的各支管段,宜设置调节阀门。
  第4.5.14 除尘器宜布置在除尘系统的负压段,当布置在正压段时,应选用排尘通风机。
  第4.5.15 湿式除尘器有冻结可能时,应采取防冻措施。
  第4.5.16 局部排风系统排出的有害气体,当其有害物质的含量超过排放标准时,应根据不同情况,采取洗涤、吸附、过滤或燃烧等净化措施。


推荐资料:

[四川]二层知名企业厂房净化除尘系统全套施工图(固、液制剂车间提取车间)

https://ziliao.co188.com/d62727291.html  

典型烟气脱硫除尘净化装置系统设计cad工艺流程图(大院设计)

https://ziliao.co188.com/d62985015.html 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械通风工程的规范要求

知识点:机械通风工程 来源:网络,如有侵权,请联系删除   第4.4.1条 设置机械通风的民用建筑和生产厂房及辅助建筑物中要求清洁的房间,当其周围环境较差时,室内应保持正压;室内的有害气体和粉尘有可能污染相邻房间时,室内应保持负正。   第4.4.2条 设置集中采用且有排风的建筑物,应考虑自然补风(包括利用相邻房间的清洁空气)的可能性。当自然补风达不到室内卫生条件、生产要求或技术经济不合理时,宜设置机械送风系统。

回帖成功

经验值 +10