  第4.2.1 放散热量的生产厂房及辅助建筑物,其自然通风应仅考虑热压作用。按本规范附录九计算。  
  第4.2.2 夏季自然通风用的进风口,宜采用门、洞、平开窗或垂直转动窗、板等。
  第4.2.3 夏季自然通风用的进风口,其下缘距室内地面的高度,应采用0.31.2m,当进风口较高时,应考虑风效率降低的影响。在严寒地区或寒冷地区,冬季自然通风用的进风口,其下缘不宜低于4m,如低于4m,应采取防止冷风吹向工作地点的措施。
  第4.2.4 当热源靠近生产厂房的一侧外墙布置,且外墙与热源之间无工作地点时,该侧外墙上的进风口,应尽量布置在热源的间断处。
  第4.2.5 利用天窗排风的生产厂房,符合下列情况之一时,应采用避风天窗:
    一、炎热地区,室内散热量大于23W/m3时;
    二、其他地区,室内散热量大于35W/m3时;
    三、不允许气流倒灌时。
    注:多跨生产厂房的相邻天窗或天窗两侧与建筑物邻接,且处于负压区时,无挡风板的天窗,
   可视为避风天窗。
  第4.2.6 利用天窗排风的生产厂房及辅助建筑物,符合下列情况之一时,可不设避风天窗:
    一、利用天窗能稳定排风时;
    二、夏季室外平均风速小于或等于1m/s
  第4.2.7 当建筑物一侧与较高建筑物邻时,为了防止避风天窗或风帽倒灌,其各部尺寸,应符合图4.2.7-12和表4.2.7的要求。
  避风天窗或风帽与建筑物的相关尺寸 4.2.7

z/h

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.1

2.2

2.3

(B-Z)/H

≤1.3

1.4

1.45

1.5

1.65

1.8

2.1

2.5

2.9

3.7

4.6

5.6

  注:当 z/h>2.3时,建筑物的相关尺寸可不受限制。
  第4.2.8 挡风板与天窗之间,以及作为避风天窗的多跨生产厂房相邻天窗之间,其端部均应封
闭。当天窗较长时,尚应设置横向隔板,其间距不应大于挡风板50m。在挡风板或封闭物上,应设置检查门。
  注: 挡风板下缘至屋面的距离,宜采用0.1-0.3m
  第4.2.9 不需调节天窗窗扇开启角度的高温生产厂房,宜采用不带窗扇的避风天窗,但应符合防雨要求。
  第4.2.10 自然通风用的窗扇;应设便于操作和维修的开关装置。