土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热风采暖与热风幕

热风采暖与热风幕

发布于:2022-09-28 15:31:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:热风采暖与热风幕

来源:网络,如有侵权,请联系删除


  第3.5.1 符合下列条件之一时,应采用热风采暖:
    一、能与机械送风系统合并时;
    二、利用循环空气采暖经济合理时;
    三、由于防火、防爆和卫生要求,必须采用全新风的热风采暖时。
    注:(1)对于公共建筑和一班制的生产厂房,应对热风采暖和机械送风合并的合理性提出充分根据。
      (2)循环空气的采用,应符合国家现行《工业企业设计卫生标准》和本规范第4.6.1条的要求。
  第3.5.2 位于严寒地区和寒冷地区的生产厂房,当采用热风采暖且距外窗2m2m以内有固定工作地点时,宜在窗下设置散热器。
  第3.5.3 当非工作时间不设置班采暖系统时,热风采暖不宜少于两个系统(两套装置),其供热量的确定,应根据其中一个系统(装置)损坏时,其余仍能保持工艺所需的最低室内温度,但不得低于5°C
  第3.5.4 设计循环空气热风采暖时,在内部隔墙和设备布置不影响气流组织的大型公共建筑和高大厂房内,宜采用集中送风系统;其他情况,宜选用小型暖风机。
  注: 大型暖风机不宜布置在开启频繁的外门附近。
  第3.5.5 选择暖风机或空气加热器时,散热量的安全系数,宜采用1.21.3
  第3.5.6 采用小型暖风机热风采暖时、应符合下列规定:
    一、室内空气循环次数,每小时不宜小于1.5次;
      注:值班采暖可不受此限。
    二、暖风机的安装高度,当出口风速小于或等于5m/s时,宜采用33.5m;当出口风速大于
   5m/s时,宜采用45.5m
    三、暖风机的送风温度,宜采用3550°C
  第3.5.7 利用集中送风采暖时,应使生活地带或作业地带处于回流区;生活地带或作业地带的风速,应按本规范第2.1.2条执行,但最小风速不宜小于0.15m/s;送风口的出口风速,应通过计算确定,一般可采用515m/s
  第3.5.8 集中送风采暖系统的送风口安装高度,应根据房间高度和回流区的分布位置等因素确定,不宜低于3.5m,不得高于7m。吸风口底边至地面的距离,宜采用0.40.5m。集中送风的送风温度,宜采用3050°C,不得高于70°C
  房间高度或集中送风温度较高时,送风口处宜设置向下倾斜的导流板。
  第3.5.9 必要时,热风采暖系统应按本规范第7.3.16条的规定设自动控制装置。
  第3.5.10 符合下列条件之一时,宜设置热风幕:
    一、位于严寒地区的公共建筑和外门开启时间长短,当生产或使用要求不允许降低室内温度,
   且又不可能设置门斗或前室,且每班的开启时间超过40min
    二、不论是否位于严寒地区和外门开启时间长短,当生产或使用要求不允许降低室内温度,且
   又不可能设置门斗或前室时;
    三、位于非严寒地区的公共建筑和生产厂房,经技术经济比较设置热风幕合理时。
  第3.5.11 热风幕的送风方式、对于公共建筑、宜采用由上向下送风,生产厂房宜采用双侧送
风,外门宽度小于3m时,可采用单侧送风,当受条件限制不能采用侧面送风时,宜采用由上向下送风。
  注:侧面送风时,严禁外门向内开启。
  第3.5.12 热风幕的送风温度,应根据计算确定。对于公共建筑和生产厂房的外门,不宜高于50°C;对于高大的外门,不应高于70°C
  第3.5.13 热风幕条缝和孔口处的送风速度,应通过计算确定。对于公共建筑的外门,不宜大于6m/s;对于生产厂房的外门,不宜大于8m/s,对于高大的外门,不宜大于25m/s
  第3.5.14 设置热风幕的生生厂房的外门,应设便于启闭的开关装置。必要时应与热风幕的通风机联锁。

推荐资料:
13万平综合区采暖通风防排烟系统设计施工图(热风幕采暖 建筑形式多)

https://ziliao.co188.com/d62996172.html  

软启动喷淋消火栓、消防风机热风幕、排污泵电气原理图

https://ziliao.co188.com/d62776068.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖热负荷参数计算

知识点:采暖热负荷参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除   第3.2.1条 冬季采暖通风系统和热负荷,应根据建筑物下列散失和获得的热量确定:     一、围护结构的耗热量;        二、加热油门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量;     三、加热油门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量;     四、水分蒸发的耗热量;     五、加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量;     六、通风耗热量;

回帖成功

经验值 +10