土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 室内空气计算参数

室内空气计算参数

发布于:2022-09-28 15:13:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:室内空气计算

来源:网络,如有侵权,请联系删除


  第2.1.1 设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据建筑物的作途,按下列规定采用:
    一、民用建筑的主要房间,宜采用1620°C
    二、生产厂房的工作地点:
      轻作业 不应低于15°C
      中作业 不应低于12°C
      重作业 不应低于10°C
    注:(1)作业各类的划分,应按国家现行的《工业企业设计卫生标准》执行。
      (2)当每名工人占用较大面积(50100m2)时,轻工业可低至10°C;中作业可低至
     7°C,重作业可低至5°C
    三、辅助建筑及辅助用室,不应低于下列数值:
      浴室 25°C
      更衣室 23°C
      托儿所、幼儿园、医务室 20°C
      办公用室 1618°C
      食堂 14°C
      盥洗室、厕所 12°C
    注:当工艺或使用条件有特殊要求时,各类建筑物的室内温度,可参照有关专业标准、规范的规定执行。
  第2.1.2 设置集中采暖的建筑物,冬季室内生活地带或作业地带地平均风速,应符合下列规定:
    一、民用建筑及工业企业辅助建筑物,不宜大于0.3m/s
    二、生产厂房的工作地点,当室内散热量小于23W/m3[20kcal/(m3·h)]时,不宜大于0.3m/s
   当室内散热量天于或等于23W/m3时,不宜大于0.5m/s
  注:设置空气调节的条件,应符合本规范第5.1.1条的规定。
  第2.1.4 当工艺无特殊要求时,生产厂房夏季工作地点的温度,应根据夏季通风室外计算温度及其与工作地点温度的允许温差,按表2.1.4确定。
    夏季工作地点(°C)表2.1.4

夏季通风室外 计算温度

≥22

23

24

25

26

27

28

29-32

≥33

允许温差

10

9

8

7

6

5

4

3

2

工作地点温度

≤32

32

3225

35

  注:如受条件限制,在采取通风降温措施后仍不能达到本表要求时,允许温差可加大12°C
  第2.1.5 设置局部送风的生产厂房,其室内工作地点的允许风速,应按本规范第4.3.5条至第4.3.7条的有关规定执行。
  第2.1.6 夏季空气调节室内计算参数,应符合下列规定:
    一、舒适性空气调节室内计算参数:
       温度 应采用2428°C
      相对湿度 应采用40%-65
      风速 不应大于0.3m/s
    二、工艺性空气调节室内温度基数及其允许波动范围,应根据工艺需要并考虑必要的卫生条件确定;工作区的风速,宜采用0.2-0.5m/s,当室内温度高于30°C时,可大于0.5m/s
   
  注:设置空气调节的条件,应符合本规范第5.1.1条的规定。

推荐资料:

空气状态参数计算查询软件

https://ziliao.co188.com/s50511981.html  

冰蓄冷低温送风系统设计方法(1):室内计算参数、舒适感、室内空气品质 

https://ziliao.co188.com/p50146759.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国内外汽车空调系统技术,哪些值得一说?

         

回帖成功

经验值 +10