裙房是指在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。
由于裙房与高层建筑主体相连,为保证安全,一般来说,裙房的防火设计要求应与高层建筑主体的一致,如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级,防火分区划分、消防设施设置等也要与高层建筑主体一致。
但是,裙房毕竟不是高层建筑主体,因此:裙房与高层建筑的防火间距可以等同于单多层建筑。另外,裙房的防火分区划分、疏散楼梯间的设置、疏散宽度指标要求在一定条件下可以放宽。
条件 |
内容 |
严格要求 |
1.裙房的耐火等级、消防设施等同于高层建筑主体的要求; |
无条件放宽 |
2.裙房的防火间距等同于单多层建筑; |
有条件放宽 |
3.裙房的防火分区划分等同于高层建筑主体的要求,裙房与高层建筑主体之间设置防火墙(可开门窗,不可开防火卷帘)时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。 裙房的防火分区面积最大可为1500㎡(加自喷最大可为3000㎡)。当裙房与高层建筑主体之间采用防火墙(防火卷帘不行)分隔时:裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定,即裙房的防火分区面积最大可为2500㎡(加自喷最大可为5000㎡)。 |
4.裙房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙(可开门窗,不可开防火卷帘)时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。 裙房的楼梯应设封闭楼梯间,门采用乙级防火门。当裙房与高层建筑主体之间采用防火墙(防火卷帘不行)分隔时:裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定。意味着:裙房可以根据要求设敞开楼梯间、封闭楼梯间,裙房如果不是人员密集场所的话,裙房封闭楼梯间的门可以为双向弹簧门。 |
|
有条件放宽(最严格) |
5.裙房的疏散宽度指标等同于高层建筑主体的要求,裙房与高层主体之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔时,可按单、多层建筑的要求确定。疏散宽度指标包括每百人的最小疏散净宽度指标,以及疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯的净宽度指标等。 |
要特别注意的是:裙房的放宽也就仅限于上述内容,裙房的耐火等级、安全疏散距离、消防设施设置等要求要与高层建筑主体一致,没有放宽条件。 |
关系虽然复杂,理清了,就没问题啦。
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d62437895.html
知识点:裙房防火设计要求
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
汽车库与修车库汽车疏散出口的设置汽车库、修车库除了考虑人员疏散之外,还要考虑车辆疏散。 按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014要求,汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置。当符合下列条件之一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个: ①Ⅳ类汽车库; ②设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库; ③设置
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发