重点条文解读
Tips
如何确定窗户的大小
1
以成都为例,结论如下:
成都属于夏热冬冷地区的A区;
体型系数需为小于等于0.40(不考虑权衡);
根据3.1.18,主要使用房间1/7的要求,最小窗地比约为0.14;(不对厨房卫生间有此要求)
根据表3.1.4,北、东和西、南的最大窗墙比分别为,0.40、0.35、0.45;另外,每套住宅允许一个房间在一个朝向上窗墙面积比不大于0.6;
根据3.1.14,可开启扇应为地面面积的5%;
2
【案例】设计成都市一栋住宅,其中一个卧室开间3600,进深4200,层高3000,那么:
首先体型系数应满足小于等于0.40;
最小窗户洞口面积:3.4*4.0/7=1.94平方米
最大窗户洞口面积:
北向:3.6*3.0*0.4= 4.32平方米
东和西向:3.6*3.0*0.35 = 3.78平方米
南向:3.6*3.0*0.45= 4.86平方米
可开启扇最小为:3.4*4.0*0.05=0.68平方米(0.6*1.2)
另外,允许一个房间在一个朝向上窗墙面积比不大于0.6
3
总结:如何确定窗户的大小(居住建筑)
1,确保体型系数满足要求(《建筑节能与可再生能源利用通用规范》3.1.2)
2,确定项目所属气候区(《建筑环境》附录D及其他)
3,确定朝向( 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 B.0.5)
4,最小洞口( 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 3.1.18)
5,最大洞口( 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 3.1.4)按照开间计算
6,确定最小开启扇( 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 3.1.14)
废止的相关强制性条文
总结
重点条文解读
废止的相关强制性条文
知识点:建筑环境通用规范重点
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.64 万条内容 · 490 人订阅
阅读下一篇
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》常见问题解析问题一 该标准中所有条文都是强制执行的么?若地标中一些条文与该标准中条文不符应怎样判定? 答:该标准中所有条文强制执行,现行标准中与该标准中条文有差距时,执行本标准规定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳从建筑的角度看,内容丰富,暖通人员学习,受益不浅!
回复 举报