设备用房附设在民用建筑里,其设置位置要求是我们一消考试的常考考点,尤其是可设楼层,小编给大家汇总总结出来,快快掌握吧。

可设位置

消防控制室

油浸变压器

燃油燃气锅炉房

常(负)压燃油燃气锅炉

屋顶

x

x

x

可设

首层

可设

可设

可设

可设

地下一层

可设

可设

可设

可设

地下二层

x

x

x

可设

地下三层

x

x

x

x


可设位置

采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉

柴油发电机房

消防水泵房

屋顶


x


首层

可设

可设

可设

地下一层

x

可设

可设

地下二层

x

可设

可设

地下三层

x

x

x

 

牢记以下原则:

1.采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉放在地下,错误。


2.消防控制室、燃油燃气锅炉房、油浸变压器(多油开关等)放在地下2层,错误。


3.设备用房放在地下3层,错误。


4.变配电室(干式)可放任意楼层,正确。


5.燃油燃气锅炉、油浸变压器、多油开关、充油高压电容器、柴油发电机房不得与人密贴邻设置,正确。


6.燃油燃气锅炉房、油浸变压器室、消防水泵房、消防控制室的疏散门均应直通室外或安全出口。柴油发电机房的疏散门无此要求。


7.燃油燃气锅炉房、油浸变压器室、消防水泵房、柴油发电机房、通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门;消防控制室、灭火设备室开向建筑内的门应采用乙级防火门。

相关资料推荐:

某二层设备用房电气施工图纸

https://ziliao.co188.com/d62861658.html



知识点:设备用房考点总结


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型商业综合体消防控制室管理

大型商业综合体是指已建成并投入使用且建筑面积不小于5万平方米,集购物、住宿、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。 01 值班要求 大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行每日24小时不间断值班制度,每班不应少于2人。消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应当立即以最快方式确认,如果确认发生火灾,应当立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。消防控制室值班人员值班期间,应当随时检查消防控制室设施设备运行情况,做好消防控制室火警、故障和值班记录,对不能及时排除的故障应当及时向消防安全工作归口管理部门报告。