土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基坑降水工程常见施工问题及应急措施

基坑降水工程常见施工问题及应急措施

发布于:2022-09-27 14:01:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1
支护结构渗水


应急措施:


1、对渗水量较小,不影响施工也不影响周边环境的情况下,采取坑底设排水沟的方法。

2、对渗水量较大,但没有流砂带出,造成施工困难,而多周围影响不大的情况,可采用注水泥浆封阻。


2
支护结构漏水



应急措施:


1、如果漏水点水压力不大时,宜用堵漏王进行埋管封堵,待漏水周边堵漏王强度达到要求后进行封管。

2、如漏水位置埋深较大,则应在支护结构后采用压密注浆方法,注浆封堵。注浆浆液中应渗入适量水玻璃,使其能尽早凝结,也可采用高压喷射注浆方法。采用压密注浆时,为防止施工对支护结构产生的压力生成支护结构较大的侧向位移,在施工前应对坑内局部反压回填土,待注浆达到止水效果后再从新开挖。


3
基坑周边地面出现裂缝、沉降



应急措施:


1、立即停止坑内降水。
2、迅速用水泥浆灌缝,同时用薄膜等防雨物质将裂缝修补处覆盖,避免雨水流入。

3、观察裂缝发展情况,必要时对地面进行钻孔灌砂或补浆、


4
外围建筑物、构筑物沉降或倾斜



应急措施:


1、应立即停止土方开挖及降水(必要时回填土方)、同时分析产生沉降或倾斜原因。
2、增设建筑物边水位观察井,并增加坑外回管井回灌补水,及时恢复坑外地下水位。

3、必要时进行压力注浆对建筑旧基础下土方进行土体加固


5
砂层止水帷幕失效,产生流砂



应急措施:


1、出现此部位时立即停止坑内土方开挖,并将开挖土方回填和预备的沙袋反压,阻止坑外砂层流失。
2、进行压密注浆。立即阻止振动打孔机进场。考虑浆液的均匀渗透,在流砂漏水点外围按梅花形布设,采用混合浆液,即水泥-水玻璃双液快凝浆液,水泥采用P42.5普通硅酸盐水泥,水泥用量200Kg/m3;水灰比为0.5;水玻璃用量2.0%。
注浆前应全面检查注浆设备与材料,包括注浆泵,搅拌储浆系统,高压压浆管,压力表等,注意正式注浆后勿随意中断,力求连续作业,以保证成桩质量。注浆采用自下而上的施工要求点多量少。
注浆压力控制在0.2-0.4MPA以内,浆液流速为0-452/min。

压浆提升;采用SYB50型挤压式压浆进行注浆,按设计注浆压力和注浆量自下而上压浆提升,注浆管拔管高度为0.33m。压密注浆采用注浆量与注浆压力双控原则,以注浆量为主,压力为辅。当浆液出注浆管返至地面,终止压浆。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某地铁车站基坑降水排水工程监控措施

深基坑工程安全应急预案


知识点:基坑降水工程应急措施


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基坑降水工程须考虑的3大因素

1 场地条件及该建筑物设计施工资料 场地条件制约着降水方案的制定,它主要包括场地四周已有建筑物的高度、分布、结构和离拟建工程的距离;地基四周的地下设施(包括给排水管道、光纤电缆、供气管道等);向外抽水排水通道以及供电情况等。有关设计施工资料包括基坑开挖尺寸和分布;地下建筑物施工的有关要求等。这些条件决定了所采用降水方法和具体的设计施工方案,也决定了具体保证周边建筑物和地下设施安全的实施措施。

回帖成功

经验值 +10