大型商业综合体建筑功能复杂、占地面积大、人员数量多,发生火灾疏散逃生难、灭火救援难度大、极易造成重大人员伤亡和财产损失。
继去年在综合能力初次现身后,今年又出现在了技术实务的教材里。今天为大家整理了该章节的重要考点,希望对复习有帮助。
本篇知识点,分与《建防》相似点与不同点,相似点可以参考《建防》知识点复习。
1)建筑内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。
2)建筑内地下商店不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。
4)当地下商店总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门、窗、洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施。
5)儿童活动场所,包括儿童培训机构和设有儿童活动功能的餐饮场所,不应设置在地下、半地下建筑内或建筑的四层及四层以上楼层。
6)仓储场所不得采用金属夹芯板搭建,内部不得设置员工宿舍。
1)餐饮场所宜集中布置在同一楼层或同一楼层的集中区域。
2)餐饮场所严禁使用液化石油气及甲、乙类液体燃料。
3)餐饮场所使用天然气作燃料时,应当采用管道供气。
4)设置在地下且建筑面积大于150㎡或座位数大于75座的餐饮场所不得使用燃气。
5)不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施。
6)厨房区域应当靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位分隔。
大型商业综合体内应采用防火墙划分防火分区,当釆用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。
下列场所应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他场所隔开,并应符合以下规定:
1)消防控制室(特殊,建防是乙级门),消防水泵房,排烟机房,灭火剂储瓶室,变、配电室,通信机房,通风和空调机房,可燃物存放量平均值超过30kg/㎡火灾荷载密度的房间等,墙上如设门,应设置常闭的甲级防火门。
2)柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
3) 歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡。隔墙上如设门,应设置不低于乙级的防火门。
(1)电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙耐火极限不应低于2.50h,电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于l.OOh的隔墙与其他部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。
1.使用防火墙划分防火分区有困难时,可采用防火卷帘分隔。
2.当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于防火分隔部位宽度的1/3,且不应大于20m。防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。
1.安全出口形式,2.安全出口数量,3.安全疏散距离,4.疏散宽度。
大型商业综合体中图书、资料、档案等特藏库房,重要通信机房和电子计算机机房,变、配电室和其他特殊重要的设备房间应设置气体灭火系统或水喷雾、细水雾等适用于该场所的灭火系统。
建筑内应当采用灯光疏散指示标志,不得采用蓄光型指示标志替代灯光疏散指志。
大型商业综合体的防烟楼梯间及其前室或合用前室、避难走道的前室应设置防烟措施。
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d61276075.html
知识点:大型商业综合体
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的内容
回复 举报