土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅建筑的几个临界高度,注意区分

住宅建筑的几个临界高度,注意区分

发布于:2022-09-27 10:32:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
住宅建筑的几个临界高度21m、27m、33m、54m、100m在学习的过程中经常遇到,今天小编从防火角度给大家仔细的分析一下这几个临界高度,帮助大家掌握记忆。


从建筑防火角度,住宅建筑的主要临界高度为21m、27m、33m、54m、100m,这种划分方式,主要是为了与原国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-1995中7层、9层、11层、18层的划分标准一致。住宅层高约3m,7层、9层、11层、18层的大约高度分别为21m、27m、33m、54m。它们的防火意义如下:

21m: 消防员从楼梯攀登的有利登高高度。消防员从楼梯攀登的有利登高高度一般不大于23m,超出21m的住宅建筑,需要适应加强防火措施。

27m: 住宅高层建筑的分界。高层建筑的设计,在防火上应立足于自防、自救,相对单多层建筑,无论是建筑构件、防火分区、安全疏散、灭火救援,还是保温装饰、消防设施等,高层建筑都有更高要求。建筑高度大于27m的住宅建筑,属于高层住宅建筑,其中,建筑高度大于27m且不大于54m的住宅建筑,属于二类高层住宅建筑。

33m: 当前消防救援能力的有效救援高度主要为 32m和52m,建筑高度超过32m(33m)的建筑,有更高的建筑防火要求。

54m: 一类高层住宅建筑。一类高层建筑发生火灾,疏散和扑救都很困难,容易造成大的人员伤亡或财产损失,无论是建筑防火还是消防设施,都提出了更高的要求。

100m: 是目前举高消防车的最大工作高度,建筑高度大于100m的建筑,通常称为超高层建筑,现行规范提出了诸多加强性防火措施要求。建筑高度大于100m的住宅建筑,属于超高层民用建筑。
因此,诸多防火要求也和这几个数字相关,大家应该熟练掌握。

项目

高度

相关知识点

楼梯间的形式

21

33

建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。

建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。

建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。

相关知识点

21

建筑高度大于 21m 的住宅建筑,需要设置室内消火栓系统。

建筑高度大于21m的多层住宅,高位消防水箱的有效容积不应小于6m?。

33

建筑高度大于 33m的住宅建筑,应设置消防电梯。

楼梯间的数量

27

54

建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m?,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个。

建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m?,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个。

建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。

注:

建筑高度大于54m的住宅建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。

相关知识点

27

建筑高度大于27m的住宅建筑,高位消防水箱的有效容积不应小于12m?。

建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。

建筑高度大于27m的住宅建筑,户内宜配置轻便消防水龙。

与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1B2级的保温材料时,除采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h

建筑高度大于27m的住宅建筑,公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。

54

建筑高度大于54m的高层住宅,属于一类高层住宅建筑。

建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:① 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;② 内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00h

建筑高度大于54m的住宅建筑,高位消防水箱的有效容积不应小于18m?。

建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。

建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。

100

建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h

建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合本规范第3.4.5条、第3.5.3条、第4.2.1条和第5.2.2条允许减小的条件时,仍不应减小。

建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层,避难层的设置应符合《建规》第5.5.23条有关避难层的要求。

与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级;

建筑高度大于 100m 的建筑内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。

建筑高度大于100m的住宅建筑,高位消防水箱的有效容积不应小于36m?。

建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。

建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m;建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,每段高度不应超过100

建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

建筑高度大于100m的民用建筑,消防应急照明和疏散指示系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间不应小于1.5h

相关资料推荐:

某地上18层剪力墙结构A级高度高层住宅楼建筑结构设计施工CAD图纸

https://ziliao.co188.com/d63657888.html



知识点:住宅建筑的几个临界高度


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统数字考点汇总

温度   1. 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。 2. 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。 3. 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。 4. 供水设施安装时,环境温度不应低于5℃;当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 5. 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

回帖成功

经验值 +10