知识点:桥架内线缆应留补偿余量
一、施工流程
电缆敷设前绝缘摇测及耐压试验→水平敷设→垂直敷设→挂电缆标志牌
二、施工工艺
1、 1KV以下电缆,用1KV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。电缆敷设后未接线以前应用橡皮包布密封后用黑胶布包好。
2、 敷设方法可用人力或机械牵引。电缆应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层敷设,高电压电缆应敷设在上层。同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不小于35mm 。电缆敷设排列整齐,电缆首尾两端 转弯两侧及每隔5~10m 处设固定点。
3、垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层大截面电缆宜用机械牵引敷设。电缆敷设时,每层最少加装两道卡固支架。
4、 敷设时,应放一根立即卡固一根。电缆沿桥架敷设穿过楼板时,预留通洞,敷设完后应将洞口用防火材料堵死。电缆在超过45 °倾斜敷设或垂直敷设时,应在每个支架上进行固定(2m),交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路。
5、标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号,起、止点,规格,型号及电压等级。字迹应清晰不易褪色。在桥架两端、拐弯处、交叉处和每隔50米处应挂电缆标志牌,直线段应适当增设标志牌。
三、注意要点
1、桥架电缆敷设前进行绝缘测试和耐压试验,绝缘测试合格。
2、绝缘测试时,对于耐压1KV以下电缆,用1kV摇表测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。
3、电缆沿桥架敷设时,单层敷设,排列整齐。不同等级电压的电缆分层敷设,高压电缆敷设在上层。
4、不同截面积不同耐压等级的电缆分开布置。
5、电缆穿过楼板时,安装套管。电缆敷设不得有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
6、电缆沿桥架敷设,必须单层敷设,排列整齐、逐根绑扎。
7、电缆桥架内的电缆在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有注明电缆编号 型号、规格及起止点等标记牌。
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 577 人订阅
阅读下一篇
输电线路地线保护角简介知识点:输电线路地线保护角 1、雷电过电压的分类 根据雷电过电压形成的物理过程,雷电过电压可以分为两种: 直击雷过电压,是雷电直接击中杆塔、避雷线或导线引起的线路过电压; 感应雷过电压,是雷击线路附近大地,由于电磁感应在导线上产生的过电压。 按照雷击线路部位的不同,直击雷过电压又分为两种情况:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳讲的很好,谢谢楼主分享。
回复 举报