土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为什么混凝土还要再做防水施工?

为什么混凝土还要再做防水施工?

发布于:2022-09-26 14:43:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

混凝土在建筑工程中被广泛使用,本身有一定的防水能力,但在实际应用中,还是要在混凝土浇筑后做附加防水,这是为什么呢?

混凝土的“缺陷”


混凝土结构天然存在有很多毛细管道、细微裂缝(一般肉眼看不到)和孔洞,这是“先天不足”。在施工过程中人工操作,会存在搅拌不均匀、振捣不密实、洒水养护不到位等情况,出现蜂窝、麻面、孔隙、裂缝裂纹、强度低等问题,这是“后天缺陷”。


图片


图片


以上这些隐患、缺陷就成了混凝土的薄弱环节,也给了水分进入混凝土结构内的“通道”,水在一定压力下会经由这些毛细管道、裂缝、孔洞慢慢渗进去,因此,混凝土虽能防水,但难以防渗。


水对混凝土结构安全的影响


水的破坏力巨大,尤其是对钢筋混凝土的腐蚀。水分经由混凝土毛细管道、孔隙、微裂缝深入结构内部,对结构中的钢筋进行腐蚀,进而导致钢筋锈蚀膨胀、混凝土崩坏,裂缝则进一步变大。


图片


裂缝变大,水分的内渗则更加迅速,腐蚀也会更加厉害,循环往复,会破坏建筑结构整体的耐久性、安全性,导致建筑物报废或发生严重安全事故。


图片


如此看来,混凝土虽然有防水功能,但混凝土不可避免的孔隙裂缝则会不断放大渗水的隐患,若不另做防水,渗漏问题无法避免。


内外同防,打造百年不漏混凝土


要给混凝土结构提供有效的防水保护,则需要从内、外两个角度同时入手,内防为主,外防为辅,内外结合,相辅相成。


内防水为主:提高混凝土自身防水抗渗性能


俗话说,打铁还需自身硬。要提升混凝土结构防水抗渗性能,还得从混凝土本身入手。


图片


在混凝土搅拌前,即加入内掺防水材料,搅匀后浇筑,使之彻底融入混凝土结构中,进而在内部进行化学反应,来激活混凝土的“自愈”性能,密实封堵混凝土内部孔隙、微裂缝,让混凝土更加密实,从而提高抗渗性能,达到永久防水抗渗的作用。


外防水为辅:封堵混凝土表面来实现防水抗渗


混凝土浇筑完成后,为保险起见,还会在结构外做一层附加防水。


混凝土结构表面遭受各种侵蚀,极易磨损、碳化,而成为水分入侵的薄弱环节,因此外防水则需要密实混凝土表面,并在表层形成“防护屏障”,防止水分内渗。


图片


推荐资料(点击文字跳转)

某B型砖砌防水混凝土管沟说明图例

某钢筋混凝土防水井室结构设计施工图

屋面细石混凝土防水保护层施工技术交底设计


知识点:混凝土的防水施工

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wucr
    wucr 沙发

    学习了,混凝土渗漏会使钢筋锈蚀,影响使用寿命

    2023-01-08 09:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • xiangjazze
    xiangjazze 板凳

    这个问题确实挺困惑,防水始终是有寿命的,而且普通防水保修时间不长,保修时间过了防水失效,混凝土还是一样接触水了,但是也没见出问题。

    2022-11-22 11:36:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

袖阀管注浆加固施工技术的介绍

袖阀管注浆时设置注浆外管,注浆外管将永久留在土体中。注浆外管每隔一定间距预留出浆口,在出浆口处加设截止阀,注浆时,将带封堵装置的注浆内管置入注浆外管内,对需要注浆部分进行注浆。这样在土体中产生以钻孔为核心的桩体,且在桩体外围土体裂隙中形成抗剪能力强的树根网状浆脉复合体。 袖阀管注浆施工与其他注浆施工法相比有以下特点:适用于50cm内的土洞,溶洞填沙及淤泥质土注浆。具有上下两个阻塞器,能将浆液限定在注浆区段的任一层范围内进行灌浆以达到分层注浆效果。阻塞器可以在光滑的袖阀管内上下移动,可根据设计要求及施工情况在注浆区内某一地层或砂层反复注浆。注浆采用较大的注浆压力时,发生冒浆和串浆的可以性小。根据地层情况(砂层或淤泥质土),可在一根注浆管内采用不同的材料,选择不同注浆参数进行注浆作业。袖阀管每节33cm,直径48mm。

回帖成功

经验值 +10