土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 树根桩设计施工要点

树根桩设计施工要点

发布于:2022-09-26 11:22:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

第一节  一般规定

一. 树根桩可用作承受垂直荷载支承桩、侧向支护桩、抗渗堵漏墙和做基础的托换加固。 

二. 树根桩直径在100~300mm范围内,桩长不超过30米,布置形式有各种排列的直桩和网状结构的斜桩。 

三. 树根桩作为承重桩时,单桩容许承载力可采用下述方法确定:  

1、单桩荷载试验。 

2、参考同类工程资料。 

3、查阅上海市标准《地基基础设计规范》DBJ-11-89,桩侧摩阻力取规范大值。  

 4、树根桩作托换加固时,容许承载力的选择应考虑原有建筑物的低级变形条件的限制。

第二节  设 计

1. 树根桩作为承重桩时,可按摩擦桩设计:  

Par=Up/K×∑qili 

Par-单桩容许承载力(kN);

Up-桩周长(m); 

qi-第i层土层极限摩擦力(KPa),可取上海市标准《地基基础设计规范》DBJ-11-89表6.2.2中的大值; 

li-第i层土层的桩长度(m); 

K-安全系数,一般可取2,对沉降有特殊要求的托换工程,可适当增大。 当桩尖进入硬土层且进行端部扩径时,可计入桩端承载力。桩的长度应不小于2.5倍桩径,桩端容许承载力为:

Pae=Apqp/K, 

式中: 

 Pae-单桩容许桩端端承力(KN),不应超过单桩容许承载力的1/3; 

Ap-桩端扩径截面积(m2);

qp-桩端土层极限端承力(KPa);参见上海市标准《地基基础设计规范》DBJ-11-89; 

K-安全系数,取值同上。 

2. 设计树根桩桩身强度时,桩身砼轴心抗压强度应满足下式要求: 

fc≥(2~3)Pa/Ap 

式中 fc-桩身砼轴心抗压强度(KPa); Pa-单桩容许桩承载力(KPa); 

Ap-桩身截面积(m2); 桩身砼标号不小于C15级。 

3. 在沟槽开挖埋管时作为侧向支护的树根桩工程可不采用井点降水措施。 树根桩的插入深度宜在(0.6~1.0)倍开挖深度内选取,应尽可能使桩尖进入不透水层。 

内支撑的垂直向间距为1.5~2.5m;沿沟槽纵向间距为2.5~4.0m。 树根桩直径宜在φ200~300mm范围内选取。 

树根桩墙断面设计可按有关规定执行,树根桩墙的设计应满足抗渗漏的要求。 

4. 在开挖深基坑中作为侧向支护的树根桩墙参照有顶梁和顶撑的板桩挡土墙设计,其插入深度宜在(1.0~1.2)倍开挖深度内选取,桩体组合应确保墙体有良好的抗渗性。在无条件采用顶部对撑的工程,应根据具体施工条件采用墩桩、排桩、锚桩或角撑,使树根桩墙具有足够的抗稳定性。 

5. 树根桩采用的碎石骨料粒径宜在10~25mm范围内,钢筋笼外径宜小于设计桩径40~60mm。 

对作为承重桩的树根桩,宜注水泥砂浆,配比为水:水泥:砂=0.5:1.0:0.3(重量比),砂粒粒径不宜大于0.5mm。 

 对作为侧向支护和抗渗漏的树根桩,宜注水泥浆,浆液水灰比宜为0.4~0.5。树根桩成桩时可根据工程需要掺入适量的早强剂和减水剂。 

第三节 施 工

1. 树根桩应按下列步骤施工:

(1)定位和校正垂直度:桩位偏差应控制在20mm以内,直桩的垂直度偏差应不超过1%,斜桩的倾斜度应按设计要求作相应调整。  

(2)成孔:采用地质钻机成孔。钻孔时可采用泥浆护壁或清水护壁,不用套管时应在孔口附近下一段套管;作为端承桩时必须下套管成孔。钻孔到设计标高后清孔,直至孔口泛水为止。 

(3)吊放钢筋笼和注浆管:分别吊放钢筋笼,节间钢筋搭接焊缝长度不小于10倍钢筋直径(双面焊)。注浆管可采用直径20mm铁管或PVC管,直插孔底。施工时应尽量缩短吊放和焊接时间。 

(4)填灌碎石:碎石应用水冲洗后,计量填放,填入量应不小于计算体积的(0.8~0.9)倍。在填灌过程中应始终利用注浆管住水清孔。 

(5)注浆:宜采用能兼注水泥浆和砂浆的注浆泵,最大工作压力应不小于1.5MPa。注浆时应控制压力,使浆液均匀上冒,直至泛出孔口为止。 

(6)拔注浆管、移位:拔管后按质检要求在定部取砼制成使块,然后填补桩顶砼至设计标高。 

2. 树根桩施工如出现缩颈和塌孔的现象,应将套管下到产生缩颈或塌孔的土层深度以下。 

3. 树根桩施工时应防止出现穿孔和浆液沿砂层大量流失的现象。 树根桩的额定注浆量应不超过按桩身体积计算的三倍,当注浆量达到额定注浆量时应停止注浆。可采用跳孔施工、间歇施工和增加速凝剂掺量等措施来防止上述现象。 

4. 用作防渗堵漏的树根桩,允许在水泥浆液中掺入不大于3%的磨细粉煤灰。 

第四节 质量检验 

1. 施工过程中应作好现场验收记录,包括钢筋笼制作、成孔和注浆等各项工序指标考核。 

2. 每10根桩做一组试块(每组三块,150×150×150mm),以便测定桩身砼强度。 

3. 对承受垂直荷载的树根桩,应采用荷载试验方法来检验其承载能力和沉降特性,也可采用动测法检验桩身质量。在建造上部结构前应检验桩位、桩数和桩头强度。 

4. 对作为侧向支护的树根桩,可边开挖边垂直检验。当发现严重偏斜、缩颈、露筋、蜂窝、甚至断桩等现象时,应及时采取加固措施。 

5. 对作为防渗漏的树根桩。可采用监测墙后孔隙水压力在开挖期下跌幅度的方法来检验防渗效果。当墙面出现有渗漏现象时,应及时采取墙前封堵和墙后注浆等措施。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

树根桩设计施工

某电厂砼预制桩工程施工组织设计


知识点:树根桩设计施工要点

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.17 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩科普:“微型桩”、“树根桩”!

2.1 术 语  2.1.1  微型桩 micropile  用桩工机械或其他小型设备在天然地基土或地基土竖向增强体中 形成的直径或断面尺寸不大于 300mm 的灌注桩、预制混凝土桩或钢桩。 2.1.2  微型灌注桩(俗称树根桩) cast-in-situ micropile 

回帖成功

经验值 +10