树根桩是一种用压浆方法成桩的微型桩,起源于50年代的意大利,通常被应用于基础的托换和加固,桩径一般在Φ100—300mm之间。通常采用抗浮的方式有配重混凝土、土层锚杆、灌注桩和树根桩等。其中配重混凝土体积大、面积大,如果施工和养护不当会造成开裂现象;土层锚杆容易造成由于锚杆钢筋偏斜而发生漏筋或砂浆保护层不够现象;灌注桩施工周期长、桩径和桩间距过大而且造价较高。相比之下,树根桩具有工期较短、造价低廉的特点。
一、适用范围
树根桩法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土及人工填土等地基处理。
一般施工顺序图
二、树根桩施工应符合的条件
1 桩位平面允许偏差±20mm;桩倾斜度偏差不应大于1%。
2 土层中钻孔时可采用钻机成孔,宜采用清水或天然泥浆护壁,也可用套管。
3 树根桩用钢筋笼宜整根吊放,当分节吊放时,节间钢筋搭接焊缝长度双面焊不得小于5倍钢筋直径;单面焊不得小于10倍钢筋直径,施工时应缩短吊放和焊接时间;灌注管应直插至孔底。
4 灌注施工时应采用间隔施工、间歇施工或增加速凝剂掺量等措施,以防止相邻桩孔移位和串孔。
5 当地下水流速较大可能导致新浇水泥浆、砂浆或混凝土受到侵蚀时,应采用永久套管、护筒或其他保护措施。
三、树根桩用灌注料应符合的条件
1 具有较好的抗离析性、可塑性、粘聚性、流动性、自密实性;
2 当采用管送或泵送混凝土或砂浆时,应选用圆形骨料。骨料的最大尺寸不应大于 15mm
及纵筋净距的 1/4、泵送管或水下浇注管内径的 1/6 中的最小值。
3 对水下浇注混凝土料的水泥含量不应小于 375 kg/m3,水灰比应小于 0.6。
四、水泥浆注浆施工注意事项
1 水灰比不宜大于 0.55。
2 通过临时套管灌浆时,钢筋的放置应在临时套管拔出之前完成,套管拔出过程中应每 隔 2 米施加灌浆压力。
3 采用管件作为承重构件时,可通过其底部进行灌浆;
4 采用花管灌浆时,可以通过花管进行全长段多次灌浆,也可通过花管及特殊阀门进行 分段灌浆,或通过互相交错的后注浆管进行分步灌浆。
5 二次及多次灌浆,只有在通过上述方法注入的水泥浆凝固之后才能进行。当不能施加 设计指定的灌浆压力时,应等待至可以施加规定灌浆压力时进行。
6 在灌浆过程结束时,灌浆管中应充满水泥浆并维持灌浆压力一定时间。
7 当采用碎石或细石填灌再注浆工艺时,填料应经清洗,投入量不应小于计算桩孔体积 的 0.9 倍,填灌时应同时用注浆管注水清孔。
一次注浆时,注浆压力宜为 0.3MPa~1MPa,由 孔底使浆液逐渐上冒,直至浆液泛出孔口停止注浆。第一次注浆浆液初凝时方可进行二次注浆, 二次注浆采用水泥浆压力宜为 2 MPa ~4MPa。
拔除注浆管后应立即在桩顶填充碎石,并在 1m~2m 范围内补充注浆。
五、树根桩质量检验应符合的要求
1 宜采用预留试块测定桩身抗压强度,桩身强度应符合设计要求。
2 应采用载荷试验检验树根桩的竖向承载力,桩身质量可采用动测法检验。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:树根桩法
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1051 人订阅
阅读下一篇
地基加固施工---复合注浆技术1复合注浆施工技术的特点 (1)复合注浆适用加固地层范围广,既可适用于加固渗透性大的地层(如砂卵石层),又可适用于渗透性较差地层(如粘土、粉土和粉细砂层),还可以用来加固溶岩地层的地下溶洞和溶蚀裂隙。复合注浆法既能形成较高强度的旋喷桩固结体,又能通过渗透、劈裂和挤密的方式提高岩土层的强度。(2)复合注浆适用加固工程范围广,可用于对既有建筑物(如房屋、公路、桥梁)地基基础进行加固,也可用于桩基(如大口径钻孔桩、挖孔桩)缺陷的加固处理。(3)复合注浆浆液扩散范围大,不仅对高压喷射流喷射破坏土体的极限范围之内土体进行置换加固,而且对喷射破坏土体的极限范围之外的土体以充填、渗透、挤密和劈裂等方式进行注浆加固,在成桩的同时对地基土有灌浆加固作用。(4)复合注浆能定向定位。能形成连续的圆柱状的旋喷桩体,旋喷桩直径为400mm—1200mm,其注浆固结体顶部无收缩,与原基础混凝土或桩混凝土结合紧密。能直接承受上部荷载,并将荷载传递到深层土层中去,保证荷载传递均匀、有效;复合注浆形成旋喷桩的单桩承载力较高。(5)复合注浆形成的旋喷固结体强度较高,且固结体强度可根据设计需要通过改变浆液材料和工艺参数来进行调节。(6)复合注浆钻孔施工口径较小,对既有建筑物基础和地面损害和扰动很小,可调节浆液凝固时间施工期建筑物附加沉降小。经济可靠,且耐久性好。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发