土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统重要组件——洒水喷头

自喷系统重要组件——洒水喷头

发布于:2022-09-26 10:23:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统中关于洒水喷头的分类,此块内容比较基础亦非常重要,对于我们深刻理解自动喷水灭火系统有着非常大的帮助。就让我们带着好心情,一起开始今天的学习吧!


喷头分类思维导图

图片


术语解释


1、按保护面积分类

标准覆盖面积

洒水喷头

流量系数K≥80,一只喷头的最大保护面积不超过20的直立型、下垂型洒水喷头及一只喷头的最大保护面积不超过18的边墙型洒水喷头

扩大覆盖面积

流量系数K≥80 ,一只喷头的最大保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积,且不超过36的洒水喷头,包括直立型、下垂型和边墙型扩大覆盖面积洒水喷头。


2、按灵敏度(响应时间)分类

响应时间指数

闭式洒水喷头的热敏性能指标

快速响应洒水喷头

响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头

特殊响应洒水喷头

响应时间指数50 0.5的闭式洒水喷头

标准响应洒水喷头

响应时间指数80 0.5的闭式洒水喷头


3、按应用场所分类

早期抑制

快速响应喷头

流量系数K≥161,响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护堆垛与高架仓库的标准覆盖面积洒水喷头

家用喷头

适用于住宅建筑和非住宅类居住建筑的一种快速响应洒水喷头

特殊应用喷头

流量系数K≥161 具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑和厂房高大空间场所以及仓库的标准覆盖面积洒水喷头 ,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头


4、按结构组成分类

闭式喷头

闭式喷头具有释放机构,由玻璃球、易熔元件、密封件等零件组成。平时,闭式喷头的出水口由释放机构封闭,达到公称动作温度时,玻璃球破裂或易熔元件熔化,释放机构自动脱落,喷头开启喷水。闭式喷头具有定温探测器和定温阀及布水器的作用

开式喷头

开式喷头(包括水幕喷头)没有释放机构,喷口呈常开状态

相关资料推荐:

GB5135.1-2003 自动喷水灭火系统 第1部分 洒水喷头

https://ziliao.co188.com/p63469640.html



知识点:洒水喷头


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • iamliling
    iamliling 沙发

    学习了解,谢谢分享。

    2022-09-27 11:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • 尚德无为
    尚德无为 板凳

    赞一个,值得学习,了解下这方面的内容

    2022-09-27 08:54:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统设计规范与验收标准不一致条文内容

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,自2014 年5月1日起实施;《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019,自2020年3月1日起实施,都是注册消防工程师考试的重要内容,因颁布间隔时间较长,部分条文和内容有一致之处,在学习时要注意区分。 《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 

回帖成功

经验值 +10