土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点 !人民防空工程防火

必考点 !人民防空工程防火

发布于:2022-09-26 09:42:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、平面布置

二、防火分隔

1.电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.5h;电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与其它部位隔开。

2.下列场所应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定:

1)消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室,变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门。

2)柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。

3)同一防火分区内厨房,食品加工等用火用电用气场所,墙上应设置不低于乙级的防火门,人员频繁出入的防火门应设置火灾时能自动关闭的常开式防火门。

4)歌舞娱乐放映游艺场所,且一个厅、室的建筑面积不应大于200m2。当墙上开门时,应设置不低于乙级的防火门。

3.人防工程中允许使用的可燃气体和丙类液体管道,除可穿过柴油发电机房、燃油锅炉房的储油间与机房间的防火墙外,严禁穿过防火分区之间的防火墙;当其他管道需要穿过防火墙时,应采用防火封堵材料将管道周围的空隙紧密填塞。

三、安全疏散

1.疏散楼梯间

设有下列公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。

1)电影院、礼堂。

2)建筑面积大于500m 2 的医院、旅馆。

3)建筑面积大于1000m 2 的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所。

2.安全疏散距离

1)房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m。

2)房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m;旅馆应为30m;其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离应为上述相应距离的一半。

3)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于30m;当该防火分区设置有自动喷水灭火系统时,疏散距离可增加25%。

3.百人宽度指标

1)室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m的防火分区,疏散宽度指标应为每100人不小于0.75m。

2)室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的防火分区,疏散宽度指标应为每100人不小于1.00m。

3)人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所,疏散宽度指标应为每100人不小于1.00m。

4.人员密度

1)地下商店每个防火分区的疏散人数,应按该防火分区内营业厅使用面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数确定。面积折算值宜为70%,疏散人数换算系数按照地下一层为0.85人/m2、地下二层为0.80人/m 2 确定。经营丁、戊类物品的专业商店,可按上述确定的人数减少50%。

2)歌舞娱乐放映游艺场所最大容纳人数应按该场所建筑面积乘以人员密度指标来计算,其人员密度按照录像厅、放映厅人员密度指标为1.0人/m 2 ,其他歌舞娱乐放映游艺场所人员密度指标为0.5人/m 2

5.最小净宽度(m)


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

每日一练:人民防空工程防火

今日专题 :人民防空工程防火 参考答案: 1.ABDE   2.ABCD   3.BDE   4.ABCD   5.B   6.D   7.C   8.C   9.C   10.D

回帖成功

经验值 +10