土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 来看看这些机电图纸会审技巧!

来看看这些机电图纸会审技巧!

发布于:2022-09-26 09:11:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

来源网络,如有侵权联系删除

机电图纸会审时常会让一些朋友伤脑筋,要特别细心加耐心,那么,在图纸会审中有哪些技巧,可以让我们提高工作效率呢

一、通风与空调

1、直径较大的管道(DN450以上)应有明确的支架固定做法,满足承重要求。
2、屋面或机房内管道保温层建议增设0.6mm铝板保护层。
3、风机是否设减震吊架。
4、防火阀设置是否完善。
5、集分水器平衡采压管增加阀门便于维修。   

二、给排水与供暖

1、PP-R管道应明确采用何系列?不同S系列管道适用范围不一样。
2、雨水管与空调冷凝水管应单独排放。
3、生活水箱考虑到卫生问题,建议设置不锈钢水箱,同时若设在屋面应有防晒措施,水箱还应明确水泵吸水管、进水管、溢流管的标高等。
4、屋面设备要考虑防晒、防雨措施。
5、管道井建议增设局部等电位。
6、由于水表在图纸上设计是在每户卫生间内,根据自来水公司的规定是不能放在每户室内,以免造成以后抄表及维修的麻烦。给水管道不宜穿过别的住户房间。
7、人防地下室给排水管道宜采用镀锌管。
8、设计排水管采用RC(A)法兰连接,DN150以下管道建议采用卡箍连接。
9、高层建筑低区部分建议采用减压稳压消火栓。
10、泵房地面建议统一设置排水沟,有组织排水。

三、建筑电气

1、竖井内有桥架或母线,应增加专用接地,(铜排或扁钢),建议电气竖井内设置局部等电位。
2、地下室、楼层、屋面等处的设备应考虑专用接地线连接。
3、住户强、弱电管道不应穿过其他住户空间内。
4、不同用户之间的电宜分别计量。
5、住宅楼梯间总配电箱(电表箱)高度不能满足要求时,应移位或采取防护措施。
6、航空障碍灯,应有明确的安装位置及大样图。
7、水泵房等潮湿场所,灯具应采用防火型。
8、配电房、消控中心等场所应采用防水型。
9、防火封堵应明确做法。
10、明确房间内照明度要求(节能部分测试依据)。
11、配电房内不得有给排水管道穿过。
12、一些住宅楼户内照明箱BX3所在的隔墙厚度只有100mm厚,墙体偏薄BX3箱无法嵌墙安装。
13、防雷接地平面图是否明确引下线位置、接地装置做法及数量重复接地位置及数量以及引出人工接地扁钢的预留置。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈LED路灯推广应用若干问题与建议

知识点:LED城市道路照明应用技术 一、LED路灯优势   1.LED路灯应用范围比其它光源更广   道路照明的不同区域对光源有不同的考虑指标,比如机动车交通区域会主要考虑亮度、亮度总均匀度、亮度纵向均匀度与失能眩光、不舒适眩光控制、灯具的无极调光与巡检,交会区会考虑主要考虑照度、照度均匀度及不舒适眩光控制等,LED光源具有无极调光、光线可高自由度控制与远距离投射、光效高、显指高、颜色与色温多样等特点,也使得LED路灯应用范围比其他光源更广。

回帖成功

经验值 +10