发布于:2008-03-31 17:33:31
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
小弟是一位刚接触组合风柜恒温恒湿不久的新手,前不久做一方案,请各位高手指点一下是否正确?在此谢过先
面积200m2,吊顶高度3m,室内要求:温度23℃±2,湿度50%±10
气象参数:(广州)夏季室外DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外DB=5℃,RH=70%
新风按15%计算,换气次数:18
风量=10800CMH,新风=1620CMH
夏季室外:DB=33.5℃,WB=27.7℃,RH=64.5%,D=21.21g/kg,H=88.17kj/kg
冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃,RH=70%,D=3.77g/kg,H=14.5kj/kg
室内工况:DB=23℃,WB=16.2℃,RH=50%,D=8.75g/kg,H=45.47kj/kg
冷量估算:250W/m2,即(250*200)/1000=50KW
冷量计算:冷量估算值+新风负荷 新风负荷1620*1.2*0.268*(88.17-45.47)/860=25.9KW
75.9KW乘以安全系数1.2=91KW
加热计算:考虑冬季加热量
A=1620*0.29*(23-5)/860 9.8KW乘以安全系数1.2=11.8KW
加湿计算:仅考虑冬季新风加湿量
B=1620*1.2*(0.00875-0.00377)
9.7kg/h乘以安全系数1.2=11.6kg/h
最终定下制冷量91KW,加热量12KW(电加热),加湿量12kg/h(电极加湿)
功能段为:混合段+初中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+出风段
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报