土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 十万级净化车间组合风柜恒温恒湿参数计算

十万级净化车间组合风柜恒温恒湿参数计算

发布于:2008-03-31 17:33:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
小弟是一位刚接触组合风柜恒温恒湿不久的新手,前不久做一方案,请各位高手指点一下是否正确?在此谢过先
面积200m2,吊顶高度3m,室内要求:温度23℃±2,湿度50%±10
气象参数:(广州)夏季室外DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外DB=5℃,RH=70%
新风按15%计算,换气次数:18
风量=10800CMH,新风=1620CMH
夏季室外:DB=33.5℃,WB=27.7℃,RH=64.5%,D=21.21g/kg,H=88.17kj/kg
冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃,RH=70%,D=3.77g/kg,H=14.5kj/kg
室内工况:DB=23℃,WB=16.2℃,RH=50%,D=8.75g/kg,H=45.47kj/kg
冷量估算:250W/m2,即(250*200)/1000=50KW
冷量计算:冷量估算值+新风负荷 新风负荷1620*1.2*0.268*(88.17-45.47)/860=25.9KW
75.9KW乘以安全系数1.2=91KW
加热计算:考虑冬季加热量
A=1620*0.29*(23-5)/860 9.8KW乘以安全系数1.2=11.8KW
加湿计算:仅考虑冬季新风加湿量
B=1620*1.2*(0.00875-0.00377)
9.7kg/h乘以安全系数1.2=11.6kg/h
最终定下制冷量91KW,加热量12KW(电加热),加湿量12kg/h(电极加湿)
功能段为:混合段+初中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+出风段



全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • youyashengyuan
    其实新风负荷只是取2个风量最大值就行了,不一定是20%,这样会浪费很多冷量的,人员风量或者排风量+保持正压的风量,哪个大选哪个,人员按40每个就行了
    2013-09-03 10:41:03

    回复 举报
    赞同0
  • onlyone_zlj
    onlyone_zlj 板凳
    pastor163 发表于 2008-5-23 11:12 就这水平还15年的专家?总价18W,图纸你都没看,总价就出来了,牛人!
    2013-08-26 10:53:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净化车间综合评定测试表格

同仁们谁有净化车间综合评定测试表格啊?有的话,请上传一份!多谢!

回帖成功

经验值 +10