正在加载...
各位大佬,想咨询一下数据中心机房空调系统相关问题。
问题一:从论文中看到有的机房不设置新风系统,那如何保持5-10Pa的室内正压呢?
问题二:如果是采用封闭冷通道的机房,机房新风系统送风是送至通道内还是只需要送到机房内通道外?有必要送入通道内嘛?
全部回答(4 )
模块间需要设置1次换气的新风系统,保证室内正压。
必须要有新风系统。
新风系统不需要送至通道内,只需要送到室内即可。
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 836 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
模块间需要设置1次换气的新风系统,保证室内正压。
必须要有新风系统。
新风系统不需要送至通道内,只需要送到室内即可。