土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV的电动机,在10kv供电如何配降压设备
我现有6台450kw电动机是6kv的电源,但系统供电是10kv的电压,怎样配降压设备,急!!1

全部回答(6 )

  • wym77218
    使用10/6KV的变压器,不就行了,可别做自藕的呦.我现在给别人做一个这样的项目变压器容量是15000KVA,电机很多,是轧钢材的.
    wym_77218@126.com qq:583379768 13841227988
    2008-04-01 09:10:01 来自 PC 评论 举报
  • wym77218
    使用10/6KV的变压器,不就行了,可别做自藕的呦.
    wym_77218@126.com qq:583379768
    2008-04-01 09:08:01 来自 PC 评论 举报