我是纯小白一个,请各位大神指点一下
问题一:我在布置雨水管的时候,提前设置了DN600管径对应0.15%的坡度,但是实际高程÷距离不等于0.15%,这个怎么办呀?难道我要根据路面坡度 把每段管到的坡度计算一下吗?
问题二:我布置管道,分别有600/800/1000的管径,但是我的自然地面标高与官底内标高有的差两米多,有的差零点几米,都不够管道宽度,这个怎么回事?怎么解决呀?
全部回答(3 )
1、如果地面高差过大,设置坡度0.15%,可能会不满足覆土要求。软件会自动调整管线的数值。
1、当布置井时系统会自动设置井底标高,需要重新计算并赋值回图内管道,更新标注即可;2、管道布置可管底平接、管顶平接、管中心接,也可跌水井接。
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.63 万条内容 · 830 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
1、如果地面高差过大,设置坡度0.15%,可能会不满足覆土要求。软件会自动调整管线的数值。
1、当布置井时系统会自动设置井底标高,需要重新计算并赋值回图内管道,更新标注即可;2、管道布置可管底平接、管顶平接、管中心接,也可跌水井接。